Daha öne fatura geldi ise;
Bugünkü endekslerden, o faturadaki son endeksleri çıkararak hesap yapılır.
Size daha önce fatura geldi mi?
Şu değerler başlangıç değerleriniz mi?
Aktif: 4376,588
Endüktif: 1330,755
Kapasitif: 1330,751
Öyle ise bugünkü değerlerden bunları çıkararak aradaki farka göre hesapyapalım:
Aktif Fark: 4564,916 - 4376,588 = 188,328
Endüktif Fark: 1383,247 - 1330,755 = 52,429
Kapasitif Fark:1380,684 - 1330,751 = 49,933
Endüktif Fark / Aktif Fark = 52,429 / 188,328 = 0,2783 (%27,83) Cezalı
Kapasitif Fark / Aktif Fark = 49,933 / 188,328 = 0,2651 (%26,51) Cezalı
Tabloda H ve I sütunlarında belirtilenler sizin günlük sarfiyatınız. İndüktif hep cezada!
Öyle ise kondansatör kademeleri ayar istiyordur.
Veya röle kademe alma süreleri yüksektir geç alıyordur.
Veya toplam kapasite eksik geliyordur.