Endüktif 30,41% - Kapasitif 30,41% Gösteriyor Ne Yapmam Gerekli

Bugünkü değerlerden, son gelen faturadaki son endeks değerlerini çıkararak, harcanan gücü buluruz. Harcanan güce göre hesap yapıldığı için, şu an yapacağımız hesaplar yanlış olur.
Elektrikçiniz işletmeye hakim, işini bilen biri ise güveneceksiniz ona. Çünkü ben işletme hakkında endeksler hariç hiç bir bilgiye sahip değilim.
 
Sistemde hem endüktif hem de kapasitif değer yüksek çıkıyorsa, bilinmelidir ki sistemde fazlar arası dengesiz yük vardır. A.) sistem sadece trifaze kondansatörlerle kompanza edilmeye çalışılmaktadır. B.) sistemde yeteri kadar monofaze kondansatör yoktur. Örnek;


A.)

Sistemin

L1 : 1,5 kVAr
L2 : 0,15 kVAr
L3 : 2 kVAr endüktif ihtiyacı olsun.

sistemimizde ........ 5 - 10 - 10 - 10 ....... kondansatörlerin dizili olduğunu varsayalım.

Sistemimiz 5 kVAr kondansatörü devreye aldığından L1 ve L3 fazını karşılamış olur, ancak L2 fazı kapasitif yazmaya başlar. Bir süre sonra röle L2'nin kapasitif yazdığını hesaplayacaktır. 5kVAr'lık kondansatörü devre dışı ettiğinde sistem eski konumuna yani, L1-L3 endüktifL2 ise normale dönecektir.


B.)

Sistemde L1, L2 ve L3 fazları için 0,5'er kVAr'lık monofaze kondansatör grubu ve 1 - 2,5 - 5 - 10 - 10 kVAr trifaze kondansatörlerin olduğunu varsayalım.
Röle endüktif ihtiyacı karşılamak için L1 ve L3 için 0,5 kVAr'lık kondansatörleri devreye alacak.

ve durum

L1 : 1 kVAr
L2 : 0,15 kVAr
L3 : 1,5 kVAr endüktif ihtiyaç durumuna gelecektir.

Elimizde monofaze kondansatör kalmadığından, sistemdeki bir sonraki trifaze kondansatörü devreye alacaktir.

Bu sefer son durum

L1 : 0,7 kVAr endüktif
L2 : -0,18 kVAr kapasitif
L3 : 1,2 kVAr endüktif durumuna gelecektir.

İhtiyaç L3 için henüz tam olarak karşılanmadığından bir sonraki trifaze kondansatörü devreye alacaktir.

Son durum

L1 : -0,13 kapasitif
L2 : 1 kVAr kapasitif
L3 : 0,37 endüktif konuma gelecektir.

Dikkat ederseniz 2. seçenek ( B örneği ) hem kapasitif hem de endüktif yazdırıyor!

Öneri : Bu tip durumlarla karşılaşmamak için sistemde güç analizinin yapılması en sağlıklı yoldur. Güç analizi yaptıktan sonra sistemin ne zaman hangi endüktif ihtiyacı var tespit ettikten sonra kondansatörleri dizmek gerekir. Güç analizi yapan cihazlar piyasada satılmaktadır. Mesela EA200S elektropan cihazını önerebilirim.

Saygılarımla...
 
ArkadaŞlar yardimlariniz İÇİn Çok saolun İlgİlendİnİz
bende sİzİn dedİĞİnİz gİbİ cezada dedİm Şİrkete ama bİkaÇ gÜn sonra normale dÖner dedİler ama
bugÜn fatura geldİ 400ytl ceza geldİ
en kisa zamanda faturayi sİzİnle paylaŞicam
 
genç arkadaş ' Alıntı:
Daha öne fatura geldi ise;
Bugünkü endekslerden, o faturadaki son endeksleri çıkararak hesap yapılır.
Size daha önce fatura geldi mi?

Şu değerler başlangıç değerleriniz mi?
Aktif: 4376,588
Endüktif: 1330,755
Kapasitif: 1330,751

Öyle ise bugünkü değerlerden bunları çıkararak aradaki farka göre hesapyapalım:

Aktif Fark: 4564,916 - 4376,588 = 188,328
Endüktif Fark:
1383,247 - 1330,755 = 52,429
Kapasitif Fark:
1380,684 - 1330,751 = 49,933

Endüktif Fark / Aktif Fark = 52,429 / 188,328 = 0,2783 (%27,83) Cezalı
Kapasitif Fark / Aktif Fark = 49,933 / 188,328 = 0,2651 (%26,51) Cezalı

Tabloda H ve I sütunlarında belirtilenler sizin günlük sarfiyatınız. İndüktif hep cezada!
Öyle ise kondansatör kademeleri ayar istiyordur.
Veya röle kademe alma süreleri yüksektir geç alıyordur.
Veya toplam kapasite eksik geliyordur.
Excel sayfasını ekleyebilirmisiniz.
şimdiden teşekkür ederim.
 
sayın arkadaşım bu tesis ilk defamı fatura ödeyecek bu değerler sayaç endekslerimi yoksa aylık tüketim değerlerimi.
kondansatörlerini bi kontrol et eğer üç fazdan dengeli güç çekiyorsan ve rölende tek akım trafolu ise mutlaka kondansatörlerinden boşalanlar veya kontatörü yapışık kalan vardır.eğer yüklerin genelde monofaz ağırlıklı ise o zaman aşırı derecede güç dengesizliği var anlamına gelir.
rölenin markası,güçler hakkında biraz bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışırım.
ayrıca her iki reaktiftende ceza sınırlarını aşmış iseniz hangisi yüksekse o reaktiften ceza yersiniz yoksa aktifin %90 kadar filan değil.%90 kapasitif cezası, kapasitif sayaç takması gereken 15kw kurulu güç üstü olan tesislerde kapasitif sayaç takmadıklarından dolayıdır.Elektronik kombi sayaçları olupta %90 kapasitif cezası yiyenlerde hiç vakit kaybetmeden sayaçlarının elektronik olduğunu kapasitif reaktifi ölçme özelliğinin bulunduğunu ve kayıt altına alınması için gereğinin yapılmasını belirten bir dilekçe ile işletmeye başvurmaları gerekiyor
saygılarımla
 
Son düzenleme:
arkadaslar benım ısyerınde panoya enduktıften ceza geldı sanayı elektrıgı kullanıyoruz su andakı oranlar su sekılde aktıf: 2027
enduktıf:630
kapasitif:296
yardımcı olun lutfen suan cezadamıyım son fatura kesıldıgınde degerler su sekıldeydı aktıf:1937 endüktif:602 kapasitif:295 lütfen yardımcı olun
 
arkadaslar benım ısyerınde panoya enduktıften ceza geldı sanayı elektrıgı kullanıyoruz su andakı oranlar su sekılde aktıf: 2027
enduktıf:630
kapasitif:296
yardımcı olun lutfen suan cezadamıyım son fatura kesıldıgınde degerler su sekıldeydı aktıf:1937 endüktif:602 kapasitif:295 lütfen yardımcı olun

Çok çeşitli etkenlerden dolayı ceza bedeli gelmiş olabilir:
Malzemelerde (kondansatör, kontaktör, Sigorta, röle, akım trafosu) bozulmalar olabilir.
İşyerinizdeki güç akışı değiştiği için (yeni makinelerin montajı veya düşük yükte tüketim gibi) kompanzasyon uygun bir şekilde yapılamıyor olabilir.
Çalıştığınız elektrikçiniz var ise onunla irtibata geçin, yoksa eğer kompanzasyondan anlayan birisi ie temas kurun derim ben.
 
kondansatör kademelerinin akımlarını ölçmeni ve patlak kondansatörleri değiştirdikten sonra röleyi tekrar ayarla
 