Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar enda e200 sürücü jeneratör devreye girip çıkarken e 09 hatası veriyor cihazın enerjisini tamamen kesip tekrar verdiğimde düzeliyor ancak bu sürücünün hiç durmaması gerekiyor
e 09 düşük voltaj sebebiyle duruştur sisitemin düşük voltajdan sonra devam etmesini istiyorsanız b 01 parametresini 2 olarak secin ayrıca b 02 parametresi 1,0 olsun b 03 parametresini 0,3 ayarlayın
slm bende bu cihazı kullanacağım fakat dısarıdan yani cihaz başka yerde kumanda başka bir yerde olacak şekilde ayarlamam gerekiyor bunun için star ve stop butonlarını nereye bağlamam gerekiyor hız ayarı için olan üçları buldum pot 3,2,1 ayakları H,O,Lama dediğim gibi start ve stop nereye bağlanacak bilemiyorum bana yardımcı olurmusunuz ?şimdiden teşekkür ederim
slm bende bu cihazı kullanıcam fakat hariçi olarak start stop birde pot bağlayacağım pot için bağlantı ok fakat start ve stop için bağlantı ne olacak 6reset ve sadece ileri için 1ileriden bağlasam yeterli olurmu cevap için simdiden teşşekkür ederim
Sürücünün içerisinde yüksek voltajlı kondansatörlerden biri gitmiş veya hepsinin kapasitesi düşmüş olabilir...Problem daha önce yoktuysa kesin kondansatörlerden....
yok yok ben dışarıdan bağlayacağım bu start stop ve pot u cihaz üzrerine dokunulmicak yani kullanacak olan kişinin bu cihaz ı hiç bir sekilde karıştırmaması için yapıyorum çalıştır durdur ve hızı ayarlasın yeter gerçi menü kitleme olanağıda var ama o cok karısık
yok cihaz daha yeni ben sadece dısarıdan start stop ve hız ayarı vereceğim bunu için sadece 6 reset ve (ileri döğru donmesi için)1 ileri den bağlamam mı gerek ??