enduktıf kapasıtıf oran hesabı

ismail074

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
25
Puanları
1
kolay gelsın 166 kva tesıste ben enduktıf ve kapasıtıf oranı ne kadar harcadıgımı nasıl hesaplayabılırım . %15 %20 degerlerını asıp asmadıgımı nasıl gorebılırım saatte hangı degerlerı okumam lazım ??
 
1,8,0 (aktif)
5,8,0 (indüktif)
8,8,0 (kapasitif)

1 er saat arayla değer al, farklarını bul.


indüktif/ aktif < %20
kapasitif/aktif< %15
 
b a k u n 'un verdiği cevap doğrudur ancak 1 saat değil ama 1 gün arayla farklarına baksan daha sağlıklı olur.
 
aktıf kullanımı T den okuyoruz otekılerı nasıl okuyucam ? hem bu verdıgınız sayılar arasında olması gereken fark mı anlamadım ?
 
aktıf kullanımı T den okuyoruz otekılerı nasıl okuyucam ? hem bu verdıgınız sayılar arasında olması gereken fark mı anlamadım ?
Sayacın dijital ise ekranda sırayla değerler çıkar. 1.8.0 toplam aktif 1.8.1 gündüz aktif(sabah 6 akşam 5 arası) 1.8.2 puant aktif(akşam 5 gece 10 arası) 1.8.3 gece aktif(gece 10 sabah 6 arası) 5.8.0 indüktif 8.8.0 kapasitif ve bunlara ilave demand değeri, tarih saat vs. gibi değerler yazar. Sana gerekli olanların hangilerini olduğunu belirttik. Şu an da aldığın değeri ileride aldığın değerden çıkardığında harcamış olduğun gücü bulabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,967
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst