Merhaba arkadaşlar. Fabrikamız içindeki 1 adet tesiste 1000kVA trafomuz var. 1600/5 3 adet akım trafosu kompanzasyona bağlı. 12 kademe ( 2x100, 4x50, 1x25, 1x10, 1x5, 1x2,5, 1x1, 1x0,5 = toplam 444kVAr ) kompanzasyon mevcut ve ABB RVC12 marka röle var.
Eskiden bu kadar küçük kondansatörler mevcut değildi ancak şimdi anlatacağım sebepten 0,5e kadar düşürdük.
Tesis tam yükte çalışırken hiçbir sıkıntı olmuyordu. Ancak tesis birkaç aydır çok düşük güçte çalışıyor. 7,5 kw lık birkaç motor sadece ara sıra çalışıyor.
Kompanzasyon takibinde endüktif reaktif yüksek çıkmaya başladı. Takip ettiğimizde kademelerin devreye girmediğini anladık. Kademeleri küçülttük. Röleye otomatik test yaptık ( farklı senaryolarla birkaç kez ) ancak yine yakalayamadı.
Sebep olarak şunu öngördük. Güç tüketimi çok az ancak akım trafosu oranı çok yüksek olduğundan çalışan düşük güçlü motorların akımı çok düşük görünüyor. Bu rölenin de minimum devreye girme akımı düşük olduğundan kademeleri devreye almıyor diye karar verdik.
Bununla alakalı birkaç çözüm düşündük:
1. Cezaya razı geleceğiz. Çünkü fatura 4-5.000 tl kadar. ceza gelse bile fazla gelmez dedik.
2. Mevcut akım trafolarını söküp düşük ratiolu akım trafosu takmak. ( bunu iptal ettik. hem baralarla uğraşacağız. Hem de o baraya 250/5 akım trafosu sığmaz dedik. Hem de birkaç aya tesis tam yüke girerse akım trafoları yanar dedik )
3. Şönt reaktör kullanıp ( amacından ters yönde ) fake reaktif güç oluşturup, rölenin göreceği ve kondansatörlerin devreye gireceği kadar akım oluşturmak. Ancak şönt reaktörler biraz pahalı.
4. Gereksiz bir biçimde birkaç büyük motoru boşta çalıştırıp rölenin devreye sağlıklı bir biçimde devreye gireceği akım oluşturmak. Ki bunu yaptık 1-2 hafta. Dengeledi. Ancak neticede Elektrik faturasına yansıyor.
5. Son çözüm olarak ve en mantıklısı bu geldi. Mevcut akım trafoları ve baraları ellemeden, köprü atar gibi her faza birer kablo ekleyip, bu kablolara 250/5 akım trafosu bağlayıp, kompanzasyona giden kabloları bu akım trafolarına bağlamak. ( eğer tesis tam yükse girerse bu kabloları söküp kenara almak kolay ) .
Ne dersiniz başka fikri olan?
Eskiden bu kadar küçük kondansatörler mevcut değildi ancak şimdi anlatacağım sebepten 0,5e kadar düşürdük.
Tesis tam yükte çalışırken hiçbir sıkıntı olmuyordu. Ancak tesis birkaç aydır çok düşük güçte çalışıyor. 7,5 kw lık birkaç motor sadece ara sıra çalışıyor.
Kompanzasyon takibinde endüktif reaktif yüksek çıkmaya başladı. Takip ettiğimizde kademelerin devreye girmediğini anladık. Kademeleri küçülttük. Röleye otomatik test yaptık ( farklı senaryolarla birkaç kez ) ancak yine yakalayamadı.
Sebep olarak şunu öngördük. Güç tüketimi çok az ancak akım trafosu oranı çok yüksek olduğundan çalışan düşük güçlü motorların akımı çok düşük görünüyor. Bu rölenin de minimum devreye girme akımı düşük olduğundan kademeleri devreye almıyor diye karar verdik.
Bununla alakalı birkaç çözüm düşündük:
1. Cezaya razı geleceğiz. Çünkü fatura 4-5.000 tl kadar. ceza gelse bile fazla gelmez dedik.
2. Mevcut akım trafolarını söküp düşük ratiolu akım trafosu takmak. ( bunu iptal ettik. hem baralarla uğraşacağız. Hem de o baraya 250/5 akım trafosu sığmaz dedik. Hem de birkaç aya tesis tam yüke girerse akım trafoları yanar dedik )
3. Şönt reaktör kullanıp ( amacından ters yönde ) fake reaktif güç oluşturup, rölenin göreceği ve kondansatörlerin devreye gireceği kadar akım oluşturmak. Ancak şönt reaktörler biraz pahalı.
4. Gereksiz bir biçimde birkaç büyük motoru boşta çalıştırıp rölenin devreye sağlıklı bir biçimde devreye gireceği akım oluşturmak. Ki bunu yaptık 1-2 hafta. Dengeledi. Ancak neticede Elektrik faturasına yansıyor.
5. Son çözüm olarak ve en mantıklısı bu geldi. Mevcut akım trafoları ve baraları ellemeden, köprü atar gibi her faza birer kablo ekleyip, bu kablolara 250/5 akım trafosu bağlayıp, kompanzasyona giden kabloları bu akım trafolarına bağlamak. ( eğer tesis tam yükse girerse bu kabloları söküp kenara almak kolay ) .
Ne dersiniz başka fikri olan?