Yapmıs oldugumuz kompanzasyon sisteminde entes 12 cs kullandık tesisin sebekesinde alıcı calısıyorken cosq 80 cıvarlarında olmasına ragmen devreye kondansatör almıyor fakat reaktif güc kontrol rölesinin sigortalarını kapatıp yani enerjisini kesip tekrar verdikten sonra röle normal calısıyor ve cosq 99 gösteriyor belli bir zaman sonra yine bastaki yazmıs oldugum duruma geliyor bunun sebebi ne olabilir uzman arkadaslara simdiden tesekkür ederim
orelektrik bey entes rg3 ün kolay kullanım kılavuzundaki işlemleri yaptıktan sonra rölenizin var hanesine gelip reaktif güçleri okuyup bildirmenizi istiyorum. entes rg3 kolay kullanım kılavuzu aşağıdadır.
AKIM TRAFOSU ORANI GİRMEK
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile TRAFO ya geliniz.
4-Set tuşuna basınız.
5-Ekrana CTR gelir.
6-Set tuşuna basınız.
7-En alt ekrandaki displaye Akım trafosu oranı girilir.
Örnek:100/5 Akım trafosu için 20 giriniz.100/5=20
8-Esc ile çıkılır.
9-Ekrana SAVE SET YES gelir.
10-Set tuşuna basılır.
Gerilim Trafosu Oranı Girmek
CALC Hesaplama Programı Seçmek
Sayaç Dijital ise 1
Sayaç Mekanik ise 0
AUTO SETUP YAPMAK İÇİN
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Tekrar Set tuşuna basınız.
4-Ekranda OPE RATI görülür.
5-Yukarı tuşuna basınız.
6-Ekranda SET UP yazısı görülür.
7-Set tuşuna basınız.
8-Ekranın alt displayinde OFF yazısı görülür.
9-Yukarı tuşuna basarak ON yapınız.
10-Set tuşuna basınız.
11-Röle kademeleri tanımaya başlayacaktır.
SIFIRLAMA İŞLEMLERİ
1-Set tuşuna 3 sn basılı tutunuz.
2-Ekranda AUTO yazısı görülür.
3-Aşağı tuşu ile SİLME ye geliniz.
4-Ekranda RESET yazısı görülür.
5-Set tuşuna basınız.
6-Alt displayde ALAR yazısı görülecek.
7-Set tuşuna basınız.
8-Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
9-Set tuşuna basınız.
10-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
11-Ekranda RATE görülecek.
12-Set tuşuna basınız.
13- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
14-Set tuşuna basınız.
15-Tekrar yukarı tuşuna basınız.
16-Ekranda ENR9 görülecek.
17-Set tuşuna basınız.
18- Alt displayde NO yazısı görülür.Yukarı tuşu ile YES yapınız.
19-Set tuşuna basınız.
20-Esc ile çıkınız.
21-Ekranda SAVE SET YES yazısı görülecek.
22-Set tuşuna basınız.
kolay gelsin