Entes RG3 12 CS Yardım

Katılım
23 Eyl 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
46
firmamızda 400 kw lık kompanzasyon sistemi kurdum ama bir türlü reaktifi %26 dan aşağı düşüremedim kapasitifde %12 olarak çıkıyor sistemde 2 adet 137 kw ac sürücülü eksantrik pres motoru var bu iki motor devredeyken reaktif %13 aktif %6 çıkıyordu fakat 137 kw DC motor olan bir preste çalıştırmaya başladıktan sonra reaktif %26 kapasitif %13 den aşağıya düşüremedim ne yapmalıyım
 
hem ac sürücüler hemde dc motorun doğrultucuları başlı başına birer harmonik üreteçleri,harmonik ölçümü yaptırıp buna uygun çözüm yoluna gidilebilir,ayrıca kompanzasyon panosu hakkında detaylı bilgi vermemişsiniz.Kaç kvar hangi röle kullanıyorsunuz,akım trafosu oranları ,kadema güçleri (kvar) v.s..
 
entes rg3 12cs röle akımtrafosu 600\5 cevrim oranı 120 12 adet kondansatör qf 100 135 kvar kondansatör yüklü deşar dirençleri bağlı dediğim gibi dc motor devreye aldığımızda olay ortaya çıkıyor harmonik filitreleri ile bilgisi olan varmı tşkler
 
Arkadaşım yanlış bilmiyorsa presler çok kısa sürelerle çalışırlar ve harcadıkları güç değişkendir. Klasik kompanzasyon ile işiniz zor gibi... Tristörlü sistemleri araştırıp tesis etmenizi tavsiye ederim...
 
firmamızda 400 kw lık kompanzasyon sistemi kurdum ama bir türlü reaktifi %26 dan aşağı düşüremedim kapasitifde %12 olarak çıkıyor sistemde 2 adet 137 kw ac sürücülü eksantrik pres motoru var bu iki motor devredeyken reaktif %13 aktif %6 çıkıyordu fakat 137 kw DC motor olan bir preste çalıştırmaya başladıktan sonra reaktif %26 kapasitif %13 den aşağıya düşüremedim ne yapmalıyım

benim önerim smart svc şönt reaktörlü sistem ben biçok kaynak makinalarının olduğu yerde kullandım ve sonuç aldım ...
 

Forum istatistikleri

Konular
133,497
Mesajlar
971,867
Kullanıcılar
459,535
Son üye
Utku gökay
Geri