Resimdeki gibi adlandırma birden çok şekilde yapılabilir. Ancak önemli olan belirlenecek otomatik adlandırmanın tüm projeye uyum sağlaması.
Burada, şu an yaşadığınız sıkıntıyı kast etmiştim aslında. Belirlenen otomatik numaralandırma formatının tüm projede doğru şekilde çalışması biraz daha zor bir işlem. Daha derin bir analiz yapmak gerekiyor.
Olabilecek çözümler; kaynağa ve hedefe dikkat ederek proje çizmek. Çok sayfalı bir proje çiziyorsanız bu yöntem de her yerde işlemeyebilir.
Alternatif olarak, benim tercihim birden çok numaralandırma kriteri belirlemek. Örnek olarak,
Baraya bağlanan bağlantılara bara ismi(L1,L2,L3... vb)
Potansiyele bağlı numaralandırma(+24Vdc, -24Vdc... vb)
PLC input ve outputlarına bağlanan bağlantılara PLC adresi
Geri kalan bağlantıları da sizin yukarıda belirttiğiniz gibi bağlı olduğu cihaza göre otomatik adlandırma veya sıfırdan başlayarak numara verdirme olabilir.
Not: Sizin durumla ilgili bir çözüm de bağlantının bağlı olduğu cihaz isimlerine göre otomatik adlandırma olabilir. Örneğin tanımlama harfi R, QB... olan cihazlara bağlı bağlantılara, bu cihazların isimlerini ve bağlı oldukları uç isimlerini ver gibi.
Bağlantı numaralandırma bence Eplan'nın neredeyse en karmaşık ama en güzel özelliklerinden biri. Yazdıklarım biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir ama yalnız projenin belirli kısımlarına bakarak tüm projeyi kapsayacak bir özel otomatik numaralandırma formatı oluşturma çok zor maalesef.