ethernet haberleşme

PLC LINK haberleşme Delta PLC’nin özel registerleri kullanılarak gerçekleştirilir.
Haberleşmenin çok önemli olduğu uygulamalarda hızlı iletişim gereksinimini karşılar. SA
ve SX serisi CPU’lar kullanılarak 16 adet harici cihazla PLC LINK haberleşmesi yapılabilir.
Standart olarak her slave cihaza 16 adet word yazılıp her slave cihazdan 16 adet word
okunabilir. Configürasyon menüsünden bunu 100 wpord olarak değiştirme imkanınız var ama hepsi bu fazlası yoktur. Bu miktarlar Delta Dökümanlarındada bu şekilde geçer.

Ethernet hızı konusunda haklısınız ama bu yukarıda belirttiğim okuma ve yazma sınırını değiştirmez o nedenle bu öneriyi yaptım böylece kısıtlı olan miktarı fazladan işgal edip kullanmamış olur ve projesinde daha çok veri okuma ve taşıma şansı olur.
 
Sınırları zorlamaya niyetim yok:D

Ben sadece o sınırlar limitinde koşarak ilerlemenin ethernet haberleşme olacağını hatırlattım.
 
cevaplarınız için sağolun ama hiçbir şey anlamadım. panelin arkasında kendi Ethernet girişi var. ama plc ye Ethernet kblosunu nasıl takıcam. onun bağlantısı nasıl. teşekkürler.
 
PLC için uygun ethernet haberleşme modülü alıp ona takacaksınız.
DVPEN01-SL gibi mesela.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,984
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst