Ev içi sigorta ve Sayaç sigortası değişimi.

Siğortalara bağlı 2 adet linyeleri siğortaya 1 linye şeklinde
Kaç adet varsa tesbit edilecek .
Gördüğüm siz daha görürürsünüz tabiki .
1 siğorta ( iki linye ) = iki linye 2 siğorta

1 siğortada 2 linye var 16A B tipi 2 adet siğorta yapılması
7 siğortada 2 linye var 10A B tipi 2 adet siğorta yapılması
9 siğortada 2 linye var 16A B tipi 2 adet siğorta yapılması
10 adet siğorta var + 3 adet ilave = 13 adet siğorta
4 adet 10A - 9 adet 16A
Not : 10 nolu siğorta 16A takılmış 10A kullanılabilir . ( aydınlatma ) Priz yoksa . Hesaplama ? ile karar verilmesi .
Diğer hesaplamalar ile .

Faz dengesi kurmak .
Her faza dağılım 10A siğorta
Her faza dağılım 16 A fırın / çamaşır mak . / bulaşık mak
Her faza dağılım klima / klima / ?
Gibi siğortalar nereyi kontrol ediyor bilinip elektrikci tarafından faz dengesi kurulması .
5 / 4 / 4 = 13 siğorta
Cihazlar aynı anda çalıştırmaması .
Hiç ana siğortanız attımı ? 25A
Daha sonradan klimalar eklenmiş olduğundan atma sorunu yaşanabilir .
Diyelim varsayımdır aynı fazda bulunsun klima , fırın , diğer bir cihaz süpürge 3 ürün beraber çalıştığından 25A ana siğorta atabilir .

Elektrikci ile yerinde hesaplamalar yapılarak sistem kurulması .

Parafudr ve akım ve gerilim koruma rölesi için forumdan bilğiler edinmeniz .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....

Ekli dosyayı görüntüle 112897Ekli dosyayı görüntüle 112898
Bilgilerinizle zaman ayırdığınız için teşekkürler ancak konu biraz amacından saptı. Benim sorum bunlar değildi aslında. Forum olarak siz değerli arkadaşlardan marka ve model önerisi istemiştim sigorta-parafudr-röleler vs için. Elektirikçinin elindeki takacağı markayı değil kendim alacağım.
 
Bilgilerinizle zaman ayırdığınız için teşekkürler ancak konu biraz amacından saptı. Benim sorum bunlar değildi aslında. Forum olarak siz değerli arkadaşlardan marka ve model önerisi istemiştim sigorta-parafudr-röleler vs için. Elektirikçinin elindeki takacağı markayı değil kendim alacağım.

Bu işleri yapan birisi değilim .
Diğer firmalarda var .
Legrand , Schneider Electric , vs gibi

İşinde uzman arkadaşlar daha iyi bilirler .
Bende takipdeyim .

10 kA Ana siğorta , kaçak akım rölesi , siğortalar .
En az 6kA siğortalar .

Kaçak akım koruma rölesi 30mA en az A tipi süper bağışık tip veya benzeri
toprak kaçağı koruması zaman geçikmesi anlık

Kaçak akım koruma rölesi 300mA en az A tipi süper bağışık tip veya benzeri
selektif tip

Forumda dolaşmanız parafudr-röleler için bilğiler .
Bağlantısı ? topraklama ?
Videolar var kısmende olsa bilği edinilmesi .
 