Ev içi sigorta ve Sayaç sigortası değişimi.

Evet değişenler o kırmızıyla işaretledikleriniz. c32 olan mutfak fırın - kettle - birer adet oda prizinden sorumlu.
Diğer b25 olan ise banyo şofben-ç.makine-fön makine ve kombi prizinden sorumlu.
Aslında sormanız iyi oldu bunu da danışacaktım.
Bu 2 linye için yeni alacağım sigortalarda 20 veya 25 b-c tip seçmem mantıklı olur mu?
Malum baya yoğun hatlar.
Olmaz ise bu iki linye hattını daha az yoğunluktaki diğer sigortalara bölüştürebilir miyiz?
Evin linye-şalt dağılımını temiz kağıda çıkardım görsellerden bakabilirsiniz.
Birde sizden beğendiğiniz bir marka önerisi alabilir miyim yeni alacaklarım için.
Teşekkürler.

Yarın gündüz gözü ile iş güvenlik önlemleri alıp .
Siğorta kutusunun siğortaların önden , üsten ve alttan eğimli kabloları gözükür hali ile fotolarını yayınlamanız . ( kalite çekim )
Fazladan foto olursa sorun olmaz ( Ayrıntı yakın çekim )

32A Siğorta yüksek
Herhalde fırın ile kettle beraber çalıştırdınız siğorta attı amperini siğortanın yükseltiniz şimdi atmıyor .
Kablo yanması veya priz sorun oluştu .
Yüksek değer takılması doğru değil .
Bu gibi durumlarda sadece biri çalıştırılır .

25A Siğorta yüksek sayılır .
Banyo veya balkondan arıza gelmiş olabilir .
 
Evet değişenler o kırmızıyla işaretledikleriniz. c32 olan mutfak fırın - kettle - birer adet oda prizinden sorumlu. Diğer b25 olan ise banyo şofben-ç.makine-fön makine ve kombi prizinden sorumlu. Aslında sormanız iyi oldu bunu da danışacaktım. Bu 2 linye için yeni alacağım sigortalarda 20 veya 25 b-c tip seçmem mantıklı olur mu? Malum baya yoğun hatlar. Olmaz ise bu iki linye hattını daha az yoğunluktaki diğer sigortalara bölüştürebilir miyiz? Evin linye-şalt dağılımını temiz kağıda çıkardım görsellerden bakabilirsiniz.
Birde sizden beğendiğiniz bir marka önerisi alabilir miyim yeni alacaklarım için.
Teşekkürler.
Ödevinize tam puan verdim. Yalnız CE harfleri standarda uygun değil.
Bu arada sizde kaç klima var Allah aşkına. No : 8 Yangın mode : On
 
Merhaba, tek bir markaya takılıp kalmak. Yani marka taassubu çok yanlıştır. "İyi bir elektrikçi bulunuz" kaliteli bir çok marka vardır. Fiyat ve teknik detaylarına göre iyi bir elektrikçi ile tercihde bulunabilirsiniz. Uygulamaya gelince de ; madem kökten değişiklik yapmayı göze alıyorsunuz, linyelerin tamamı için uygu akım değerinde bir otomat, kaçak akım, gerilim koruma rölesi, tekrar kapama rölesi, wifi enerji ölçer ve kumanda rölesi gibi cihazları da sisteme kazandirmalidir. En azından panoyu 24 otomat büyüklüğünde gibi seçip, zaman içinde bütçe ayirabildiginiz cihazları ekleme şansınız olur.
Cevap için teşekkürler. Malzemeyi kendim alacağım.Buradaki bir çok elektrikçi kendi stoğundaki malı takmak istiyor istediğimiz ürünü de pahalıdan satıyor. Ancak ben, sizlerinde önereceği,piyasada güven sağlamış modelleri tercih etmek istiyorum. Ayrıca çoğu esnaf, sizinde yazdığınız bazı cihazları satmıyor bile.Mesela gerilim koruma rölesini bulunduğum yerde satan yok. ae'den alacağız mecbur.
Bu arada 'kökten değişikliği göze alıyorsunuz' dan kastınız maliyet mi yoksa tesisatı bozma riski mi?
Ödevinize tam puan verdim. Yalnız CE harfleri standarda uygun değil.
Bu arada sizde kaç klima var Allah aşkına. No : 8 Yangın mode : On
Tam puan için teşekkürler öretmenim. 😇
2 klima var ve ayrı linyelerde.
Evet bende o yoğunluğun ve riskin farkındayım ondan dolayı koklü bir değişime kalkıştım. Size de sorayım madem.Bu linye hatlarını, yoğunluğu daha az olan diğer sigortalara dağıtabilir miyiz? Eğer çok uğraştırır vs ise bu linyelere 20 veya 25 lik b tip şalt uygun olur mu?
 
Son düzenleme:
Cevap için teşekkürler. Malzemeyi kendim alacağım.Buradaki bir çok elektrikçi kendi stoğundaki malı takmak istiyor istediğimiz ürünü de pahalıdan satıyor. Ancak ben, sizlerinde önereceği,piyasada güven sağlamış modelleri tercih etmek istiyorum. Ayrıca çoğu esnaf, sizinde yazdığınız bazı cihazları satmıyorlar bile.Mesela gerilim koruma rölesini bulunduğum yerde satan yok. ae'den alacağız mecbur.
Bu arada 'kökten değişikliği göze alıyorsunuz' dan kastınız maliyet mi yoksa tesisatı bozma riski mi?

Tam puan için teşekkürler öretmenim. 😇
2 klima var ve ayrı linyelerde.
Evet bende o yoğunluğun ve riskin farkındayım ondan dolayı koklü bir değişime kalkıştım. Size de sorayım madem.Bu linye hatlarını, yoğunluğu daha az olan diğer sigortalara dağıtabilir miyiz? Eğer çok uğraştırır vs ise bu linyelere 20 veya 25 lik b tip şalt uygun olur mu?
Bu değişiklikler malesef yasal prosedüre bağlı. Kullanıcının istek ve hayal gücüne tabi değil. Elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde değişiklik kelimesi için bir aratma yaptırın. Mevzunun prosedürü orada yazıyor.
Ha herkes kafasına göre yapıyor derseniz yapılan her fiilin anında olmasa da daha sonra hukuki süreçleri olabiliyor Allah muhafaza. Size kalmış.
 
Son düzenleme:
Yarın gündüz gözü ile iş güvenlik önlemleri alıp .
Siğorta kutusunun siğortaların önden , üsten ve alttan eğimli kabloları gözükür hali ile fotolarını yayınlamanız . ( kalite çekim )
Fazladan foto olursa sorun olmaz ( Ayrıntı yakın çekim )

32A Siğorta yüksek
Herhalde fırın ile kettle beraber çalıştırdınız siğorta attı amperini siğortanın yükseltiniz şimdi atmıyor .
Kablo yanması veya priz sorun oluştu .
Yüksek değer takılması doğru değil .
Bu gibi durumlarda sadece biri çalıştırılır .

25A Siğorta yüksek sayılır .
Banyo veya balkondan arıza gelmiş olabilir .
Alan baya dar ve karışık anca bu kadar çekebildim.
Birde orada beyaz bir kablo var zil kablosu mu o?
 

Ekli dosyalar

  • 20241224_145241.jpg
    20241224_145241.jpg
    449.2 KB · Görüntüleme: 12
  • 20241224_145328.jpg
    20241224_145328.jpg
    295 KB · Görüntüleme: 11
  • 20241224_145344.jpg
    20241224_145344.jpg
    237.8 KB · Görüntüleme: 10
  • 20241224_145354.jpg
    20241224_145354.jpg
    317 KB · Görüntüleme: 11
  • 20241224_145635.jpg
    20241224_145635.jpg
    320.8 KB · Görüntüleme: 11
  • 20241224_145802.jpg
    20241224_145802.jpg
    246.6 KB · Görüntüleme: 12
Yanliş anlamayın da nötrleri birleştiren o dolma gibi bantı onu yapan elektrikçinin bir tarafına monte etmek lazım.
Valla yapan kimse bizden biri olmadığı için sorun yok. 🤣 Klemens kullanmamış ama neyseki kablolar, alan dar olduğu için sıkı olmuş oynamıyorlar yerlerinden.Böyle büyük ve linyesi fazla eve 18'lik kutu kullanması asıl rezalet olan şey.
 
Valla yapan kimse bizden biri olmadığı için sorun yok. 🤣 Klemens kullanmamış ama neyseki kablolar, alan dar olduğu için sıkı olmuş oynamıyorlar yerlerinden.Böyle büyük ve linyesi fazla eve 18'lik kutu kullanması asıl rezalet olan şey.
Nötr ve toprak klemensi-barası lazım.
 
Alan baya dar ve karışık anca bu kadar çekebildim.
Birde orada beyaz bir kablo var zil kablosu mu o?

Siğortalara bağlı 2 adet linyeleri siğortaya 1 linye şeklinde
Kaç adet varsa tesbit edilecek .
Gördüğüm siz daha görürürsünüz tabiki .
1 siğorta ( iki linye ) = iki linye 2 siğorta

1 siğortada 2 linye var 16A B tipi 2 adet siğorta yapılması
7 siğortada 2 linye var 10A B tipi 2 adet siğorta yapılması
9 siğortada 2 linye var 16A B tipi 2 adet siğorta yapılması
10 adet siğorta var + 3 adet ilave = 13 adet siğorta
4 adet 10A - 9 adet 16A
Not : 10 nolu siğorta 16A takılmış 10A kullanılabilir . ( aydınlatma ) Priz yoksa . Hesaplama ? ile karar verilmesi .
Diğer hesaplamalar ile .

Faz dengesi kurmak .
Her faza dağılım 10A siğorta
Her faza dağılım 16 A fırın / çamaşır mak . / bulaşık mak
Her faza dağılım klima / klima / ?
Gibi siğortalar nereyi kontrol ediyor bilinip elektrikci tarafından faz dengesi kurulması .
5 / 4 / 4 = 13 siğorta
Cihazlar aynı anda çalıştırmaması .
Hiç ana siğortanız attımı ? 25A
Daha sonradan klimalar eklenmiş olduğundan atma sorunu yaşanabilir .
Diyelim varsayımdır aynı fazda bulunsun klima , fırın , diğer bir cihaz süpürge 3 ürün beraber çalıştığından 25A ana siğorta atabilir .

Elektrikci ile yerinde hesaplamalar yapılarak sistem kurulması .

Parafudr ve akım ve gerilim koruma rölesi için forumdan bilğiler edinmeniz .

Kolay Gelsin Sağlıcakla ....

20241224_145802.jpg
20241224_145344.jpg
 
Son düzenleme:
Gerekli bilgileri zaten vermişler ama bazı düşüncelerinizi yanlış buluyorum. Mesela bir linye yükte çalışacaksa ona bilakis doğru değerde sigorta seçmek gerekiyor bu ürünlerin ismi zaten sigorta, koruyamadıktan sonra 500 lük taksak ne fayda.

Bunları zaten yüke göre belirleyemeyiz çünkü bizim yaptığımız tesisatı korumak. 2.5 mm^2 nya kablo için en fazla 16 amper sigorta kullanabiliriz. Daha büyüğünü takmak ile hiç takmamak arasında bir fark yok. O kablodan 16 amper geçiyorsa tehlikede demektir. Yükü hafifletmek için sıva üstü ayrı linye çekebilirsiniz ama.
 