Fabrikada Akım ve Gerilim tutarsızlığı

bi kaç msj öncede belirttiğim gibi , 400Kw kaynak gücü imiş. Şebekeden çektiği ise 19kW
başından beri zihnimde linkteki (teknik değerler) gibi bi makineyi canlandırıyordum anladığım kadarıyla farklı bi makine kullanıyorsunuz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar, Özel kazan üretim fabrikasında çalışmaktayım. Fabrikamız da ki sorunumuz şu , 20 adet e yakın 19Kwlık gaz altı kaynak makinaları mevcut. Son zamanlar da Kaynak makinaları kaynakları yapamamaya başladı. Gerilimimiz +-10V oynamakta. ve Kaynak anın da kaynak makinesi üzerinde ki akımlar da +- 15A 20A oynamakta. Bu sorunu nasıl çözeriz ? Bir çok firmadan geldiler harmonik dedikler , Trafo yetersiz dediler , Kompanzasyon yetersiz dediler ama kimse çözüme ulaştıramadı. Ne yapabiliriz ? Endüktif ve reaktif ölçümler de herhangi bir ceza düşme işlemi olmuyor.

Dış trafomuz 250KW
sorununuz yeni mi başladı daha önce böyle bir sorun var mıydı kullanılan makinelerde herhangi bir artış oldu mu önceye göre
 
Kaynak makinalarınızı başka bir işletmede denediniz mi ? Trafonuzda sıkıntı olabilir mi acaba ? Topraklama nasıl ? Bir kaynak makinası için harici bir toprak hattı çekin ve deneyin.
 
Son düzenleme:
Kaynak makinalarını aynı bölgedeki Fabrikalar da denedik sonuc aynı. , Fakat farklı bölgenin elektriğini kullanan bir işletme de denedik sonuç farklı kaynak makinası olduğu gibi kaynak yapıyor. Sorunumuz uzun zamandır devam ediyordu.
 
Kaynak makinalarını aynı bölgedeki Fabrikalar da denedik sonuc aynı. , Fakat farklı bölgenin elektriğini kullanan bir işletme de denedik sonuç farklı kaynak makinası olduğu gibi kaynak yapıyor. Sorunumuz uzun zamandır devam ediyordu.

aşağıdaki ölçüm ve okumaları yapıp foruma not düşermisiniz:

tek makine kaynak yapıyorken, makineye en yakın yerden üç azın kendi aralarındaki gerilimi ve her faz ile nötr gerilimini ölçün.

tek makine kaynak yapıyorken üç fazın çektiği akımları da ölçün.

yine tek makine kaynak yapıyorken makine üzerindeki göstergeden kaynak akımı ve gerilimini okuyun.
 
ölçüm işlemine başlamadan AG panodan sistemin üç faz gerilimlerini ve akımlarını da kaydedin lütfen.
 
Arkadaslar, Bu arada elektrik dağıtım firmasına yazdığımız o kadar dilekçelere nazaran bi bakalım bu neyin nesiymiş dediler heralde ki . Dilekçeye cevap verip 2 ay içerisinde Bu fabrika bölgesine verilen OG hattı yenileyip farklı bir bölgeden verecekler imiş. Sanırım hatanın kendilerinde olduğunu kabul ettiler. Umarım düzelecektir.
 
Kaynak makinalarını aynı bölgedeki Fabrikalar da denedik sonuc aynı. , Fakat farklı bölgenin elektriğini kullanan bir işletme de denedik sonuç farklı kaynak makinası olduğu gibi kaynak yapıyor. Sorunumuz uzun zamandır devam ediyordu.
Böyle bir durumda ihtimaller azalır. 1)Güç yetersizliği (ki bu yüklenme anında ana panodaki gerilim değerlerinden kolaylıkla anlaşılır. 2)Harmonik bozulma (1.maddeyi olumsuz yönde destekleyen unsur)
 