arkadaşım kablo uygun olsada cihaz süper iletken kuramına göre çalışıyor netice değişmiyor yani her şekilde tasarrufu enerjinin akışını düzenleyerek sağlıyor.inanmak zor ama bu bir gerçekten işte sana bir tane örnek yunanistana montajını yapıp verilerini aldığımız bir firma incele hak vereceksiniz..[]TEST REPORT
I. Information of Customer
1) Place info. : City - Salamina, Country - Greece
2) Type of Customer : New Greek Shipyard
3) Name of Customer : Spanopoulos Bros Company -
Harbor Marina Construction Company, Floating Cranes, Sea Salvage, Towage Services, Greece Mediterranean
II. Installation Info.
1) Date of Installation : 2009, Mar 6th
2) Total installation of : 550 kva
- U-300 * 1, U-303 * 4, U-304 * 1, U-305 * 1
Ⅲ. Test Result
Active power month period days KWH KWH / day Change
Mar.09 02/03 – 02/04 30 93600 3120
Nis.09 02/04 – 02 /05 30 80400 2680 440
14,10%
Reactive power month period days KWH KWH / day Change
Mar.09 02/03 – 02/04 30 32400 1080
Nis.09 02/04 – 02 /05 30 25200 840 240
22,22%
V. Power Saving Rate
1) Active Power 14,10%
2) Reactive Power 22,22%