Arkadaşlar,
Bahsi geçen fan motorları BLDC fan motorlarıdır. Bu motorlar özel driverler ile sürülürler.
Split klimalarda 3 devirli fan motorları, yerlerini AC tek devir fan motorlarına devretmişti ve bu motorlar ana bord üzerinde ki 1.5 - 2 Amperlik mini SSR ler ile sürülürlerdi. Bu SSR ünitelerinin üst limiti şebeke gerilimi OLMASINA rağmen alt limiti sınırlı idi. Yani devir çok fazla düşürülemiyordu.
Tabi zaman içinde teknoloji bu motorları da tam oransal devir ile sürülebilecek hale getirdi. Çoğu inverter klimalarda kompresör kapasitesinin evaporatör kapasitesine denk olabilmesi için (özellikle set noktasına yakın iken) 3 devir fanlar veya AC SSR fanlar tam cevap olamıyordu. Yani iki devir arası ya da düşük devirler talep edildiğinde bu motorlar kifayetsiz kaldı. Bu durum fırçasız DC motorlar ile aşıldı. Bu da A++ olan klima serilerinin doğmasına olanak tanıdı.
Sonuç olarak eğer bahsi geçen fan motoru AC bir fan motoru ve tek devirli ise SSR ile sürülmeli. Yok bu motor DC fırçasız bir motor ise ozaman bu motorlar için üretilmiş olan özel dc tristör modülleri ile sürülmelidir.
Yani bu tip motorlar dediğiniz akıllı kartlar ile sürülemez. Ama illa da sürmek istiyorsan o vakit bu üç deviri dijital olarak giriş yapabileceğin ve çıkışından oransal olarak sinyal alabileceğin bir ADC ye ihtiyaç duyarsın. Çevrilen sinyali mini bir SSR ye aktarır ya da tristör devresinde kullanabileceğin bir sinyale çevirir ve bu sinyali istediğin 3 hıza set eder sürersin. Bu da sana çok pahalıya mal olur. O zaman da "zaten kartın yenisi alsak daha iyi olacak" cevabı ortaya çıkar ve mantıklı olan da budur.
Kolay gelsin