arkadaşlar acil fatek fbs plc ve delta dop b panel haberleşme kablo bağlantısına ihtiyacım var yardımlarınızı bekliyorum
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc nizi bilmem ama dop -b ile ars 485 ten bağlanıp haberleşe bilirsiniz.... 1 ile 6 ayaklar + ile - yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam 9 pinli soket alın dop b nin com port 2 sine takın internette bağlantı şekli var 1 + ver 6 - ver
 
fatek plc de mini -din sokette 1 numara gnd 2 numara rxd 4 numara ise txd dir
dopb serisinde ise com1 de ise
2no rxd
3 no txd
5 no gnd dir

dolayisiyla
fatek plc---------------------------------------dopb
4------------------------------------------------2
2------------------------------------------------3
1------------------------------------------------5
 
Son düzenleme:
RXD (2)-------------------(4) TXD
TXD (3)-------------------(2) RXD
GND (5)-------------------(1) GND

DOP B --------------------FBs plc

buşekilde problemsiz çalışıyor arkadaşlar ilginiz için teşekkürler
 