Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba...
Resimdeki Faturamız cezalı gelmiştir...Şimdi bu gelen ceza İndüktiften mi gelmiş yoksa Kapasitiften mi gelmiş....?
Bu konuyu anlaşılacak bir dille açıklayabilirmisiniz...Hepinize Saygılarımı sunuyorum...
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20200721-175316_Gallery.jpg
    Screenshot_20200721-175316_Gallery.jpg
    660.9 KB · Görüntüleme: 72
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ceza endüktiften.Her ikisindende cezaya gi-
rilmesi halinde,hangisi daha fazla ize,ceza
onun üzerinden kesilir.Aslında,her ikisin-
dende cezadasınız.Endüktif daha fazla ol-
duğu için,ceza ondan gelmiş.Tesisiniz ol-
dukça sorunlu.Acil ameliyata ! ihtiyacı var.
 
Son düzenleme:
Ceza endüktiften.Her ikisindende cezaya gi-
rilmesi halinde,hangisi daha fazla ize,ceza
onun üzerinden kesilir.Aslında,her ikisin-
dende cezadasınız.Endüktif daha fazla ol-
duğu için,ceza ondan gelmiş.Tesisiniz ol-
dukça sorunlu.Acil ameliyata ! ihtiyacı var.
Değerli hocam inanki doğru söylüyorsunuz,aynen öyledir ameliyata alacağız inşallah..
Bu gibi durumlarda ilk önce neresinden başlanmalı....????
 
Öncelikle,2 gün için,sayaç endeksi ve kom-
panzasyon rölesindeki enerji tüketimlerini
aynı anda tesbit edeceğiniz tüketim tutarla-
rını ( aktif,endüktif,kapasitif değerlerin üçü-
nü birden ) karşılaştırın.Röle enerji sarfiyat-
larında sorun yoksa,sorun sayacınızda de-
mektir.Sayacınız,Makel veya Köhler ise,sa-
yaçtan kaynaklanma ihtimali biraz zordur.
Sayacınız Luna ise,sayaçta sorun ihtimali
olması akla yakındır.Öncelikle,endeks
karşılaştırması yapın.
Aboneniz AG den ölçüm yapılan abone ol-
duğundan,sabit kondansatör bağlanmama-
sı gereken bir tesisattır.Sabit kondansatör
var ise,onu hemen devredışı yapın.Devrede
yapışmış kontaktör olup olmadığınıda göz-
den geçirin.Böyle bir arıza varsa,o arızayıda
hemen düzeltin.
Sayacınız,ABB Elster ! ise,işe,ilk olarak onu
değiştirerek başlayın.
 
Son düzenleme:
Öncelikle,2 gün için,sayaç endeksi ve kom-
panzasyon rölesindeki enerji tüketimlerini
aynı anda tesbit edeceğiniz tüketim tutarla-
rını ( aktif,endüktif,kapasitif değerlerin üçü-
nü birden ) karşılaştırın.Röle enerji sarfiyat-
larında sorun yoksa,sorun sayacınızda de-
mektir.Sayacınız,Makel veya Köhler ise,sa-
yaçtan kaynaklanma ihtimali biraz zordur.
Sayacınız Luna ise,sayaçta sorun ihtimali
olması akla yakındır.Öncelikle,endeks
karşılaştırması yapın.
Aboneniz AG den ölçüm yapılan abone ol-
duğundan,sabit kondansatör bağlanmama-
sı gereken bir tesisattır.Sabit kondansatör
var ise,onu hemen devredışı yapın.Devrede
yapışmış kontaktör olup olmadığınıda göz-
den geçirin.Böyle bir arıza varsa,o arızayıda
hemen düzeltin.
Sayacınız,ABB Elster ! ise,işe,ilk olarak onu
değiştirerek başlayın.
Bilgileriniz ve ilginizden dolayı çok teşekkürler efendim.Allah razı olsun...
 
Ceza endüktiften.Her ikisindende cezaya gi-
rilmesi halinde,hangisi daha fazla ize,ceza
onun üzerinden kesilir.Aslında,her ikisin-
dende cezadasınız.Endüktif daha fazla ol-
duğu için,ceza ondan gelmiş.Tesisiniz ol-
dukça sorunlu.Acil ameliyata ! ihtiyacı var.
SAMİ BEY DM Atar mısınız ulasamıyorum
 
Sorularınızı buradan sorarsanız,daha fazla
görüşe ulaşırız.
 