Ups anma gücünüz işletmedeki kurulu güçten (Toplam yükten) daha düşük de seçilmiş olabilir.İşletmenizde öncelikle ups ile beslenen toplam kurulu gücü (kVA) tam olarak tespit edip ups'nizin anma gücüyle (KVA) karşılaştırın.Bu değer ups'ye eşit veya bir miktar fazla ise,ups kendi iç koruma sistemi gecikmeli veya hızlı olarak da devreden çıkabilir.Ancak sigortanın atması,fazın sizin öngöremediğiniz bir yerden toprağa istenmeyen bir geçiş yapmasıyla oluyordur mutlaka.Çıkışta bir kısa devre durumu olmadan,fazla veya aşırı yükte,yalnızca iç devre kendini korumaya alıp,inverter devresini kapatacaktır,yani sigorta atmayacaktır.
Panodan sonraki ups çıkışındaki dağıtımda,her yükte özel bir kısa devre durumunun veya kaçak elektrik geçişinin (Örneğin yüklerden olası bir toprak-faz kaçağı gibi) bulunup bulunmadığından,ayrı ayrı analizler yaparak tam emin olmalısınız.Daha önce aküden devreye giriş sigortasıyla birlikte tüm kartların yanması da yine aşırı olan bir yükten dolayı,devre elemanlarının aşırı zorlanıp ısınması veya yeterli havalandırma-soğutma koşullarının bulunmaması,çalışma ortam sıcaklığının normalden fazlalığından oluşmuş olabilir.Ayrıca kurulu sisteminizde KAR'nin de mutlaka bulunması gereklidir.Bulunmuyorsa bu kaçak akımların (Eğer varsa) ekstradan harcayacağı bu gücü farketmeniz çok zorlaşacaktır.Kolay gelsin.