arkadaşlar bu devreyi yapsak uygulamada herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız.
 
Evet sıkıntı yaşarsın. Bu şekilde bu devre çalışmaz. hata var.

1. hata triaklardan nötrü dolaştırıp yukarıdan tekrar nötr e girmişsiniz. triaklardan voltaj geçmediği için fazlardan tetiklenen triaklar iletime geçse bile lamba yanmayacak.

2. düzeltmek için triakların girişine fazlardan herhangi birini girip lambanın çıkışını nötr e vermeniz gerekiyor.

Bununla ilgili eğitimlerimizin birinde benzer bir soru ile karşılaşmıştım3 adet röle ile faz koruma rölesi yapmıştık. buda benzer bi devre. triakları tetikleme devresinde kullandığınız direnç hesabını yapamam ama mantıklı bir çizim yapılabilir.
 
eyw. teşekkur ederım. o notru yenı fark ettım isiste acele cızdım ondandır o notrun farkınyadım . ama genel olarak bu mantık ıle çalışma olur mu?
 