faz koruma rölesinin termik ve kontaktör çıkşına bağlanması düşünce olarak çok mantıklı ve yararlı fakat uygulamada tam randımanlı çalışmamaktadır.Yaptığım uygulamada problemde istenildiği gibi F.KR.'yi termik ve kontaktörün çıkışına bağladım ve motoru çalıştırdım denemesini yapmak için şebeke fazının birini devre dışı bıraktım ve motor iki faza kalmasına rağmen durmadı ve ikinci fazı kestim motor ancak durdu oysaki faz koruma rölelerinin tek faz kesilse bile motoru devre dışı bırakması gerekiyor.Burdaki sorun tek faz kesildiğinde motor durmuyor çünkü kesilen fazın yerine motor sargılarından 163 volt gibi geri dönüş fazı geliyor ve bu 163 voltluk elektrik faz koruma rölesinin normal çalışmasına neden oluyor (yani 3 faz varmış gibi ) ve dolayısıyle motor devreden çıkmıyor ancak ikinci fazı kesene kadar veya stop düğmesine basana kadar.
Bu devrenin uygulamasına böyle bir promlemle karşılaştım siz değerli arkadaşlarında görüşlerini almak istedim.