slmlar,bugün yaptığım ölçümlerde bi binanın bazı prizlerinin faz-nötr ölçümü 220 iken bazıları 130 v ölçüldü,sebebi ne olabilir acaba ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Prizlerin bağlı olduğu sigortayı kontrol edin.
 
Binaya üç faz geliyorsa binayı besleyen trafonun OG sigortalardan biri atmış olabilir.
 
tşkler,panoda bi sorun göremedim,tavaların yüksekte ve sık olmasından dolayı kablo takibi yapamadığım için ana sorunu çözemedim,alternatif olarak kabloyu 130 v ile besleyen kablodan ayırıp başka 220 v kablo beslemesiyle hallettim
 
Yani o kablonun yükünüde diğer kabloya yüklediniz.
Doğru bir çözüm yöntemi değil.
 
prizlerin bağlı olduğu hatta kak rolesi bağlayın arıza ortaya çıkacaktır
 