öncelikle teşekkür ederim, sorun tam olarak şu, binanın ana panosundaki çalışma sonrası bina içindeki üçlü hidroforun birinin motorları düz dönerken diğeri fazlar ters arızası verdi ve haliyle çalışmadı. ama çalışma öncesi herşey normaldi
önceden öğle değildi kesinlikle eminim, sorunsuz çalışan sistemlerdi, fakat panodaki çalışma sonrası biri normal çalışırken diğerinin faz arızası vermesi hiçde normal değil
Acaba faz sırası mı ters yoksa pompalar paralel çalışıyor ise çıkışlarında muhtemelen çekvalf vardır. Bu çekvalf kaçırır ise diğer motorlar düz dönerken o motor içinden kısa dönüş yaparak motoru ters döndürür.
Kötülemek için söylemiyorum ama piyasadaki elektrikçilerin çoğu motorlar konusunda bilgi sahibi değil. Onlardan birisi yada başka birisi müdahale ettiyse motor yönünün değişeceğini düşünmediğinden sonuç bu olabilir