Özel trafolu bir abone, 400 kva trafo mevcut. Nötr faz arası voltaj 20 volt okunduğu için bilgi işlem arıza kaydı bırakmış. Ana panodan faz-nötr 230 voltc faz-toprak 250 volt ölçtük. Sizce bu arıza neden olabilir.?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Pano - Trafo arasındaki nötr kablosunu kontrol edin. İşletme topraklamasını (Trafonun nötr ucuna bağlı olan topraklama) kontrol edin. Aralarda bir yerde gevşeme olabilir. Fazlardan çekilen akımları ölçün. Her fazdan hemen hemen eşit akım çekilmeli.

Trafo hücresine girerken enerjiyi kesin. EKAT belgeniz yoksa trafoya hiç yaklaşmayın ve müdahale etmeyin, bir elektrikçi çağırın.
 
nötr faz arası 20 volt ?
 
yük dengesizliğinden kaynaklanabilir mi veya harmoniklerden?
 
Nötr ile Toprak arası demek istemiş sanırım.

Yazım hatası olduğunu düşünüyorum. Biryerlerde gevşeklik olduğunu düşünüyorum.
 
nötr kayması var sanki.
 