Fazlar arası gerilim normal ve faz-nötr de normale yakın fakat faz-toprak arası 250 v ile 290 v arasında ölçülüyor .
Arkadaşlar burada aslında olan şey nötr yükselmesi. Çünkü trafolar faz-nötr arası gerilimi sağlar. Faz nötr arası normal, faz-toprak arası fazla ise, nötr-toprak arası da yüksektir demektir. Nötr gerilimin yükselme sebepleri forumda birçok kere tartışıldı. En son da şurada tartışıldı;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/35356-isletme-topraklamasindan-gecen-akim.html
Verdiğim linkteki yorumlarımla aynı doğrultuda, nötr geriliminin yükselme nedenleri şunlardır;
A) İşletmede meydana gelen toplam kaçak akım x işletme topraklaması direnci.
B) Nötr hattından trafoya dönen nötr akımı x nötr kablosunun direnci.
C) Nötr hattından geçen harmonik akımların toplamı x nötr kablosunun direnci.
Şimdi bunlara yol açabilecek faktörler şunlar;
1) İşletmede çok fazla kaçak akım olması.
2) İşletme topraklamasının direncinin fazla olması.
3) Dengesiz yüklerden dolayı nötr akımı.
4) Nötr kablosunun ince kalması.
5) Harmoniklerin fazla olması.
Şimdi sizin bir de kontaktör patlama olayı olduğu için suçlu sanırım 5. şık.
Kolay gelsin.