Faz -toprak arası gerilim neden yüksek

Fazlar arası gerilim normal ve faz-nötr de normale yakın fakat faz-toprak arası 250 v ile 290 v arasında ölçülüyor .

Arkadaşlar burada aslında olan şey nötr yükselmesi. Çünkü trafolar faz-nötr arası gerilimi sağlar. Faz nötr arası normal, faz-toprak arası fazla ise, nötr-toprak arası da yüksektir demektir. Nötr gerilimin yükselme sebepleri forumda birçok kere tartışıldı. En son da şurada tartışıldı;

https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/35356-isletme-topraklamasindan-gecen-akim.html

Verdiğim linkteki yorumlarımla aynı doğrultuda, nötr geriliminin yükselme nedenleri şunlardır;

A) İşletmede meydana gelen toplam kaçak akım x işletme topraklaması direnci.
B) Nötr hattından trafoya dönen nötr akımı x nötr kablosunun direnci.
C) Nötr hattından geçen harmonik akımların toplamı x nötr kablosunun direnci.

Şimdi bunlara yol açabilecek faktörler şunlar;
1) İşletmede çok fazla kaçak akım olması.
2) İşletme topraklamasının direncinin fazla olması.
3) Dengesiz yüklerden dolayı nötr akımı.
4) Nötr kablosunun ince kalması.
5) Harmoniklerin fazla olması.

Şimdi sizin bir de kontaktör patlama olayı olduğu için suçlu sanırım 5. şık.

Kolay gelsin.
 
toprak-nötr arası 39v çıktı.R-t arasın191 v S-t ve T-t arası 251 v
t:toprak
 
toprak-nötr arası 39v çıktı.R-t arasın191 v S-t ve T-t arası 251 v
t:toprak

şu ölçümüde yap. eline bir penseampermetre al ve işletme toprak kablosundan bir akım geçiyor mu bak. Bunun sonucunuda söyle.

yorumum: muhtemelen trafonun R fazında izolasyon hatası var. fakat bu izolasyon hatası trafonun içinde. r ye bağlı kabloda değil.

çözüm: trafonun AG izolasyon dirençlerini ölçtürmek ve gerekirse trafoyu değiştirmek.
 
Son düzenleme:
tmm sy phase trafonun direk tipi mi r fazında muhtemelen bi yerde izole hatası var?
 
Köşk tipi trafo.Fazlar arası problem görünmüyor ama izolasyondan dolayı faz-toprak arası gerilim nasıl farkediyor acaba?
Topraklama ölçümleri yük altında yaıpldığından sağlıklı olmayabilir.Direnç fazla ise bu gibi bir sorun yaratabilirmi?
 
trafo tesisi eski olabilir ag buşinglerde çıkan kablolarda yıpranma bi şekilde eskime olabilir tabiki bi ihtimal r fazına odaklanın
 
Köşk tipi trafo.Fazlar arası problem görünmüyor ama izolasyondan dolayı faz-toprak arası gerilim nasıl farkediyor acaba?

fazlar arasında da problem olmayacağını fark ettim. trafonun sargı izolasyonununda sorun var bence.
 
Son düzenleme:
trafonun sekonder uçlarını boşaltıp bir enerji verin. ve sekonder uçlarındaki ölçümler nasıl olacak bir görelim
 
Sn hemmuhhemtek AGde fazlar arasında 399,398,398 ölçüldü.Faz nötrler ise hepsi 230 V ölçüldü.
Sn 3elibrahim Buşing çıkışları baralı sistem ve gözle görülür bir durum yok aslında.
 
bu tip arızalarda trafodan şüpheleniliyorsa beslemeye bağlı olan sağlıklı zorlanmadan çalışan 3 fazlı bir asenkron motorun çektiği akımlar kontrol edilmelidir olası bi trafo sorununda büyük ihtimalle söylüyorum amperlerde sebebsiz bir dengesizlik görülecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,724
Mesajlar
929,289
Kullanıcılar
452,442
Son üye
nimander

Yeni konular

Geri
Üst