Fazla arası 220volt 18.5kw motor hakk.

Surucu ile degil direkt sebekeyle ucgen yol verdiginizde koruma elemanlarinin devreyi kesmesini bekleriz. Boyle bi korumaniz yoksa motor sargilarinin zarar gorup yanmasi lazim. Nasil calistirdiginizi anlalayamadim acikcasi...
Koruma elemanı olarak amper değerine uygun motor koruma şalteri mevcutdur panomuzda Yıldız üçgen devresi kontaktör sıralaması plc tarafından yapılmaktadır yıldız kontaktörünün bobin ucunu çıkartarak (sadece test amaçlı) motoru direk üçgen olarak yol verip çalışabilirliğini gördüm...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Koruma elemanı olarak amper değerine uygun motor koruma şalteri mevcutdur panomuzda Yıldız üçgen devresi kontaktör sıralaması plc tarafından yapılmaktadır yıldız kontaktörünün bobin ucunu çıkartarak (sadece test amaçlı) motoru direk üçgen olarak yol verip çalışabilirliğini gördüm...

Bu cihazin gideceği yerde sebeke gerilimi kac volt? Size bu bilgi nasil verildi ? Bu bilgiyi de verirseniz bu motor sadece yıldız yada yıldız üçgen calisir diyebiliriz.
 