Bir türlü çözüm bulamadığımız bir konu için değerli fikirlerinize ihtiyacım var. 1900 kva jeneratör için hemen alternatör önündeki çıkış şalterine giriş yapıldı. Her bir faz için 7 tane 1x240 mm2 NYAF kablo kullandık. Yük bankası ile test yapıyoruz. Ve bazı kablolar çok fazla ısınırken bazıları soğuk kalıyor. Ölçü aleti ile ölçtüğümüzde faz kabloları arasında epey fark çıkıyor. Örneğin bir faza ait bir kabloda 520 A ölçülürken başka faza ait bir kabloda 380 A ölçülüyor. Yük bankasının kalibrasyonu sorunsuz. Manyetik alanı sıfırlamak için faz kablolarını çapraz şekilde düzenleyerek de denedik ama sonuç alamadık. Ufak farklar olsa da akım değerlerinin birbirine yakın çıkması gerekmez mi? Burada sorun sizce neden kaynaklanıyor olabilir. Teşekkür ederim.