Fazlar Arası Kısa Devre

Katılım
17 Eyl 2010
Mesajlar
29
Puanları
1
Günaydın Ustalar
İlginç Bir Arıza var ve fikirlerinize ihtiyacım var.
Bir binanın 250 A lik TMŞ si atıyordu. Kabloyu denedim beslemede sıkıntı yok. Bina içerisindeki Ana sayaç panosundaki TMŞ nin girişini söktüm. Bu şekilde baraları ölçü aletiyle ölçtüğümde tüm fazlar arasında kısa devre gördüm. Tüm kabloları söküp kısa devre olanları aynı baradan besleyerek bağladım. Fazlar arasında kısa devre kalmadı. Bu şekilde enerjiyi verdim TMŞ normalde 1 dakika içerisinde atıyordu şimdi atmıyor. 1 gün atmadı bu sabah yine atmış.
Sizce sorun ne olabilir fazlar neden kısa devreli görünüyor sayaçtan çıkıp daireye giden kablo nasıl kısa devre olur anlamıyorum.
Bir de ben baralara girerken fazın birine fazla yüklendim kablo kısaydı ek yapmak istemedim. Bu yüzden TMŞ atar mı ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Günaydın Ustalar
İlginç Bir Arıza var ve fikirlerinize ihtiyacım var.
Bir binanın 250 A lik TMŞ si atıyordu. Kabloyu denedim beslemede sıkıntı yok. Bina içerisindeki Ana sayaç panosundaki TMŞ nin girişini söktüm. Bu şekilde baraları ölçü aletiyle ölçtüğümde tüm fazlar arasında kısa devre gördüm. Tüm kabloları söküp kısa devre olanları aynı baradan besleyerek bağladım. Fazlar arasında kısa devre kalmadı. Bu şekilde enerjiyi verdim TMŞ normalde 1 dakika içerisinde atıyordu şimdi atmıyor. 1 gün atmadı bu sabah yine atmış.
Sizce sorun ne olabilir fazlar neden kısa devreli görünüyor sayaçtan çıkıp daireye giden kablo nasıl kısa devre olur anlamıyorum.
Bir de ben baralara girerken fazın birine fazla yüklendim kablo kısaydı ek yapmak istemedim. Bu yüzden TMŞ atar mı ?


Baraları ölçü aletiyle ölçmeniz hatalı bir uygulama çünkü üzerinde dairelerde yük olacağı için kısa devre gibi görünmesi normal.Bence TMŞ girişini tekrar bağlayın pensampermetre ile ölçüm yapın fazlardan biri tmş nin nominal akımı geçiyor olabilir öncelikle bunun tespitini yapın yada yük dengesizliği varsa örneğin tmş niz 160 amper 2 fazda yük 160 amperi geçmiyor fakat 1 faz 160 amperi geçerse tmş trip konumuna düşer.
 
Baradan tüm pabuçları söktüm kabloları tek tek ayırdım. Kabloları omajda ölçtüğümde kısa devre gösteren kabloları birlikte aynı baraya girdim. Barada fazlar arası kısa devre kalmadı değer göstermiyor bile şu an . Ama şu oldu bu işlemi yaparken bir faza yüklendim fazlaca ondan atar mı bilmiyorum. Yüklendiğimde 70 A çekiyordu diğer fazlar 20 A
 
Baraları ölçü aletiyle ölçmeniz hatalı bir uygulama çünkü üzerinde dairelerde yük olacağı için kısa devre gibi görünmesi normal.Bence TMŞ girişini tekrar bağlayın pensampermetre ile ölçüm yapın fazlardan biri tmş nin nominal akımı geçiyor olabilir öncelikle bunun tespitini yapın yada yük dengesizliği varsa örneğin tmş niz 160 amper 2 fazda yük 160 amperi geçmiyor fakat 1 faz 160 amperi geçerse tmş trip konumuna düşer.
Pens ile ölçtüm TMş 250 A fazlar 70A 15 A 20A şeklindeydi ustam
Bu ayırma işlemini yapmadan önce TMŞ kalkmıyordu hiç hemen atıyordu bunu yapınca 1 gün atmadı ama şimdi yine atmış.
 
250 Amper TMŞ fazlar arası kısa devreden açma yapsa bu durumu mutlaka farkedersiniz. 1 dakika falan beklemez anında aşağı inerdi.(Gümlerdi desek yanlış olmaz sanırım)

70-15-20 Amper ölçüyorsanız atması normal değil, yani termik açma yapması mümkün değil. Açtırma bobini ve kaçak akım tertibatı var mı?

Saygılar....
 
250 Amper TMŞ fazlar arası kısa devreden açma yapsa bu durumu mutlaka farkedersiniz. 1 dakika falan beklemez anında aşağı inerdi.(Gümlerdi desek yanlış olmaz sanırım)

70-15-20 Amper ölçüyorsanız atması normal değil, yani termik açma yapması mümkün değil. Açtırma bobini ve kaçak akım tertibatı var mı?

Saygılar....
Bende bunu düşünüyorum fazlar arası kısa devre hemen attırması lazım. Ancak Baralara ölçü aletini değirince buzzer ötüyor. Hatta bırak baraları dairelere çıkan kabloların pabuçlarını birbirine değirince bile ötüyor. Buna anlam veremiyorum neden ötüyor.
 
Bende bunu düşünüyorum fazlar arası kısa devre hemen attırması lazım. Ancak Baralara ölçü aletini değirince buzzer ötüyor. Hatta bırak baraları dairelere çıkan kabloların pabuçlarını birbirine değirince bile ötüyor. Buna anlam veremiyorum neden ötüyor.
250 Amper TMŞ kullanılan yerde yüklerin empendansı küçük olur bu nedenle buzzer ile arıza olduğunu kesinlikle düşünemezsiniz. Ölçü aletleri buzzer modunda 30-40 ohm gibi direnç değerlerinde bile ikaz verebilirler.

Saygılar....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,694
Mesajlar
929,056
Kullanıcılar
452,399
Son üye
alilin

Yeni konular

Geri
Üst