ferit nüveli trafolar yardım

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,163
Puanları
31
arkadaşlar ferit nüveli trafoların hesabı nasıl yapılıyor yardımcı olacak arkadaşlar varmı
 
kimsenin bilgisi yokmu yoksa paylaşmak mı istemiyor :S
 
Birçok nüve çeşiti gördüm fakat dediğiniz türde nüveye hiç rastlamadım .
 
Birçok nüve çeşiti gördüm fakat dediğiniz türde nüveye hiç rastlamadım .

ferit sıkıştırılmış demir tozundan üretilen nüveye denir. resimde örnekleri var.
ferit_nuveler.jpg
 
ben kendimce 26W bir trafo hesabı yaptım bilen arkadaşlar kontrol edebilirler mi ?
Kod:
Vo:12v (çıkış voltajı)
Io:2A(çıkış akımı)
Vbias:18V(entegre besleme gerilimi)
Fl:50Hz(şebeke frekansı)
Vac(min):85V
Vac(max):265V
Fs:40kHz(anahtarlama frekansı)
Verim:0.85
Çözüm:
Po=(Vo+Vdiod)*Io=(12+1)*2=26W(çıkış gücü)
Iav=Po/verim*Vdc(min) => Vdc(min)=Karekök(2)*Vac(min)=120V Dc
Iav=26/0.85*120=0.254A
Ipp=Iav*2/dmax Ipp=0.254*2/0.45=1.128A  dmax=0.45 alınmıştır.
Lp=Vdc(min)*Dmax/Ipp*Fs= Lp=1.2*10^-3H
Ns=Te*Vo  Te=Tur başına volt 1turns/volt kabul edersek:
Ns=1*12=12Tur
Np=Ns*Vac(min)/Vo+Vd Np=12*120/12+1=90Tur
Gerekli nüve boyutları hesabı:
Ae=39.6mm^2
Al=1900nH/turn^2
Le=49.5mm
26W trafoya uygun nüve ölçüleri tablodan bulunmuştur ve EE25A nüvesi seçilmiştir.
Alc=Lp/Np^2=1.2*10^-3/90^2=1.48*10^-7H/turn2
Bmax=Np*Ip*Alc/Ae Bmax=0.379T (Büyük çıktıgından Te daha yüksek seçilir.)
Te=1.35turns/volt seçersek:
Ns=17Tur
Np=128 Tur
Alc=7.324.10^-8H/turn2
Bmax=0.26T çıkar buda uygundur.
µr=Al*Le/0.4π*Ae
=1.889*10^-3
Lg=(0.4π*Np^2*Ae/Lp-Le/µr)*10^-3mm=0.653mm(hava aralığı olacak)
Ap=Irms/J= Irms=Ipp*karekök(Dmax/3)=0.436
Ap=0.436/4.5=0.0970mm2 tablodan bakılırsa  primer tel kalınlığı 0.35mm alınır.
As=2/4.5=0.444mm2 tablodan bakılırsa sekonder tel kalınlığı 0.8mm seçilir.
 