frekans konvertörü

halepli_20

Üye
Katılım
1 Kas 2009
Mesajlar
94
Puanları
1
Arkadaşlar kullandığımız frekans konvertörlerinden birisi sürekli patlıyo daha yeni tamirden geldi fakat yine patladı cihaza enerji verip bi saat falan bekleyip öyle start veriyoruz ve aynı anda patlıyor
 
Motor veya kabloyu kontrol ettınızmı..
 
Besleme Gerilimini yada cihazın içinde şöntlü yapı var mı onu kntrol ettiniz mi_?
 
Arkadaşlar motor da veya konvertörde herhangi bir sorun yoktu normal çalışıyordu mekanik bi arıza için durduruldu kısa zaman sonra devreye almak istedik fakat patladı ve tamire gitti geldi yine aynı şekilde patlama oldu
 
elektronik devrelerde cogu zaman bu olabiliyo.bence cihazı daha iyi bir elektronıkcıye gosterin
 
Arkadaşlar cihazın kondanstörleri yıpranmış ondan dedi servis çalışanları ama bu cihaz daha önce de böyle sorunlar çıkarmıştı yenisi geldi bi süre sonra yine aynı sorunlar yaşandı
 
frenleme direnci var mı? motor sürücüye ne kadar uzaklıkta? sürücü şasesi topraklı mı? rampa süreleri biraz uzatmayı dene. set frekansı 50Hz'in üstüne ayarlama. Ufak motor bağlayıp dene. Yine patlıyosa başka marka sürücüye geç bence.
 
arkadşım senin sürücünnün markası ne ve ona göre ayarladığın paremetrelerden yardımcı olalım bendede patladı iki defa am parametrelerden ayarlayııp sıkıntıyı giderdik
 
1 patlama olması ıcın motorda kısa devre olması lazım yada baska yerlerde kısa devre var
2 yada surucuyu duzgun tamır edememısler ıcınde hala devam eden sorunlar var
3 tamırden sonra sen bu surucuyu once kucuk bır motorla test yap sonra gercek motoruna bagla , daha hızlı problemı gorursun
 

Forum istatistikleri

Konular
130,168
Mesajlar
933,943
Kullanıcılar
453,294
Son üye
MEGATRO

Yeni konular

Geri
Üst