Güç trafolarında kısa devre gerilimi

king_boy

Üye
Katılım
10 May 2012
Mesajlar
37
Puanları
1
Değerli arkadaşlar merhaba
154/34.5kV güç trafosunun etiketinde kısa devre gerilimi % : 13.1
12.4
11.4
Burada 3 adet kısa devre gerilim vermesinin sebebi nedir?
 
resimde görüldüğü üzere, çalışma gerilimine göre yani kademeye göre kısa devre akımı değişmektedir.
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler
Şöyle birşey diye bilinir mi? Orada 3 kademe göstermiş peki diğer kademler içinde hangisi geçerli biraz daha aça bilir miniz?
 
resimde hepsi gözüküyor aslında;
1 - 12 arası %11.32
13A-13-13B kademeleri %12.26
14 - 25 arası %12.94
 
resimde hepsi gözüküyor aslında;
1 - 12 arası %11.32
13A-13-13B kademeleri %12.26
14 - 25 arası %12.94
Sadece Minimum(kademe1),orta(kademe13) ve maksimum(kademe25) kademedeki kısa devre empedans değerleridir.
Genellikle dağıtım trafolarında tek kademede,güç trafolarında ise etikette belirtildiği gibi 3 kademede verilir.Fabrikada bu 3 kademede yük testi yapılırken bu empedanslar ölçülür ve etikete aktarılır.İstenirse her kademe için ayrı ölçüm gerçekleştirilebilir.