bir güç trafosunu sargılarının zarar görebileceği maksimum sıcaklık neye göre hesaplanır
veya sargıların maruz kaldığı sıcaklık trafoların gücüne ve akımına göre değişirmi
sargı izalsyonu her trafonun aynımıdır
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba Kenan ;

Trafonun sargılarının zarar göreceği sıcaklık aslında trafonun dizaynına göre değişen ve sipariş sırasında müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen bir durumdur. Müşterinin talebi doğrultusunda değişebilir. Fakat genel olarak modern kuru trafolarfa 140- 150 dercenin ( Celcius) üstünde trafo izolasyonu bozulur( Trafonun izolasyon sınıfı ile bu değişmekedir ) Yağlı dağıtım trafolarında sıcaklıkığın genel olarak 85 dereceyi geçmesi istenmez ve sıcaklık koruma ile trip ettirilir. Büyük güçlü trafoalrda ise trafonun çalışma ortamına göre ortalam 100- 110 dereceye kadar ısınmasına izin verilmektedir. Fakat En başta da söylediğim gibi bu değerler tamamen genel değerler olup trafonun dizynına, çalıştığı ortama ve müşteri talebine bağlı oalrak değişebilir.
Trafoalrın sargı izolasyonu gerilim seviyelerine göre değişir.
Umrım biraz yardımcı olabilmişimdir. iyi günler.
 