- Güneş Panelinizin Toplam Gücü: 3 adet 340W güneş paneliniz var. Toplam gücü: 3 x 340W = 1020W
- Güneş Paneli Akım ve Gerilim Değerleri: Panelinizin Vmp (Maksimum güç noktasındaki gerilim) ve Imp (Maksimum güç noktasındaki akım) değerlerini bilmiyorsunuz. Ancak genel bir tahminle 340W bir Panel için:
Vmp ≈ 30-36V (Tipik bir değer, ürün özelliklerinden kesin değeri kontrol edin.) Imp ≈ 8-10A (340W'ı yukarıda tahmin edilen Vmp değerine bölersek bu aralıkta bir akım değeri beklenir.)
- Güneş Panellerinin Bağlantı Şekli:
- Seri Bağlantı: Gerilim artar, akım aynı kalır.
- Paralel Bağlantı: Akım artar, gerilim aynı kalır.
Sisteminiz 24V olduğu için panelleri seri bağlarsanız (eğer panel başına gerilim yaklaşık 30V ise) gerilimi yüksek olabilir. Ancak panel başına gerilim 30V'un biraz altında ise 2'sini seri, sonra bu iki gruptan oluşan seriyi paralel bağlarsınız.
- MPPT Kontrol Cihazı Seçimi: MPPT şarj kontrolörünün seçiminde maksimum akım ve gerilim değerlerine dikkat etmelisiniz.
Eğer tüm panelleri paralel bağlarsanız toplam akım: 3 x Imp (Örneğin Imp = 9A olsun) = 27A
Eğer 2'sini seri, sonra paralel bağlarsanız: Seri için toplam gerilim: 2 x Vmp (Örneğin Vmp = 30V olsun) = 60V Paralel için toplam akım: Imp (Örneğin Imp = 9A olsun)
Bu durumda bir MPPT şarj kontrolörü seçerken giriş geriliminin en az 60V (biraz daha yüksek olması daha iyidir) ve en az 30A kapasiteli olmasına dikkat etmelisiniz.
Ancak bu hesaplamaların tam doğru olması için güneş panelinizin teknik özelliklerini kontrol etmeniz gerekiyor. MPPT seçimi için de panelinizin ve akülerinizin teknik özelliklerini dikkate almalısınız. Ayrıca, güneşlenme süresi, konumunuz gibi faktörler de sisteminizin genel performansını etkileyebilir.