Merhaba. Aşırı akım (Şarj akımı açısından) koruması bu solar şarj cihazlarının (MPPT ve diğer dijital tiplilerinin) kendi iç devre yapısında mutlaka yer alır, hariçten kullanmak aslında gereksiz olur. Solar panel - bariyer diyodu ve regüatör arasındaki bağlantıları siz panelde elektrik üretimi hiç yokken, örneğin geceleyin yaparsanız bağlantıların kıvılcım çıkarma riski hiç kalmamış olur. Veya şotki (bariyer) diyodu ile solar panel arasındaki en son olarak bu elektriki bağlantıyı en sona bırakırsınız, diğer bir çözüm olarak.
Ama olmazsa olmazı ise DC sigortalarını akü ile 12/24/48 volt DC sistemli seçilen ve bu alıcılara elektrik dağıtımını tam olarak aküden alıp sizin özel olarak yaparken mutlaka bu noktalarda ayrı ayrı (Münferit olarak) kullanmanız gerektiğidir. Hatta DC elektrik paneli basitçe inşa edilip tüm bu sigortaların yuvası bu küçük panelde yerleştirilmiş bulunsa en ideali olur. 220 volta aküden dönüşüm yapan inverterlerin içindeki mevcut devre yapısında, bir DC inverter sigortası, akü girişinden sonra seri olarak invertere DC akımı girerken yer almıyorsa, kullanılacak kW, Watt gücüne göre bu sigorta amperi hesaplanıp (Max. harcanacak gücü geçen akü voltuna bölüp) çıkan amper değerindeki DC sigortayı (araç sigortası kullanılabilir) inverter ile akü arasına koymanız gerekir.
Solar panellerin yıldırım düşme riskinin olduğu yerlerde konuşlandirilmasında ise yıldırıma karşı alınması gereken belli başlı önlemlerini Elektrik Mühendisleri Odası'nın bu konudaki makaleleri ve örnek uygulamalarındaki yazılı direktifleri doğrultusunda yapmalısınız. Yani böyle bir risk her zaman için mevcut olup varsa panellerin bulunduğu ortam nedeniyle her zaman bu panellere düşebilmesi riski üzerinden yıldırımdan koruyucu önlemleri mutlaka alınmalıdır. Kolay gelsin.