G120 nin devamında ne yazıyor
p1745: Akım sınırlarıyla ilgilidir.
Bunu artırmak hatayı “geciktirebilir” ama sebebi çözmez.
Makinenin mekanik yükü ne durumda çok ağır mı?.
Yapılması gerekenler:
Motor "datasheet" değerlerinin doğru girildiğinin kontrolü yapılmalıdır.
p0300 (motor tipi)
p0304 (motor anma gerilimi)
p0305 (motor anma akımı)
p0307 (motor cos φ)
p0308 (motor verimi)
p0310 (motor nominal devir)
p0311 (motor anma frekansı)
Yanlış bir değer varsa F7902 çıkar.
Kablo ve topraklama kontrol edilmeli
Uzun motor kablolasu parazit yapabilir.
Motor parametreleri otomatik optimize et
p0340 = 3 (vektör kontrollü, sensörsüz).
Motor tamamen boşta iken ID run (p1900) işlemi yeniden yap.
Eğer hata özellikle "start" anında çıkıyorsa:
p1120 (ramp-up time) değerini biraz artır.
p1460 (torque limit) ve p1640 (field weakening current limit) kontrol et.
https://www.manualslib.com/manual/745918/Siemens-Sinamics-G120.html?page=689&utm_source=chatgpt.com
Kolay gelsin