G120 SÜRÜCÜ İLERİ GERİ CALIŞTIRMA PARAMETRESİ HANGİSİ
 
Telegram üzerinden ayarlayabiliyorsun. siemensin kendi telegram 352 işini görecektir. 6 bitlik bir giriş çıkış sağlıyor.
 
Merhaba sürücümden ara ara F7902 hatası alıyorum daha önce karşılaşan var mıdır? Çözümü nedir?
 
Motora ıd magnet yaptım1745 i 30 a kadar çıkardım hata süresi 2178 i de uzattım ama hala makine startlarında hata devam ediyor
 
G120 nin devamında ne yazıyor

p1745: Akım sınırlarıyla ilgilidir.
Bunu artırmak hatayı “geciktirebilir” ama sebebi çözmez.

Makinenin mekanik yükü ne durumda çok ağır mı?.

Yapılması gerekenler:
Motor "datasheet" değerlerinin doğru girildiğinin kontrolü yapılmalıdır.

p0300 (motor tipi)
p0304 (motor anma gerilimi)
p0305 (motor anma akımı)
p0307 (motor cos φ)
p0308 (motor verimi)
p0310 (motor nominal devir)
p0311 (motor anma frekansı)

Yanlış bir değer varsa F7902 çıkar.

Kablo ve topraklama kontrol edilmeli
Uzun motor kablolasu parazit yapabilir.

Motor parametreleri otomatik optimize et
p0340 = 3 (vektör kontrollü, sensörsüz).
Motor tamamen boşta iken ID run (p1900) işlemi yeniden yap.

Eğer hata özellikle "start" anında çıkıyorsa:
p1120 (ramp-up time) değerini biraz artır.
p1460 (torque limit) ve p1640 (field weakening current limit) kontrol et.

https://www.manualslib.com/manual/745918/Siemens-Sinamics-G120.html?page=689&utm_source=chatgpt.com


Kolay gelsin
 
G120 nin devamında ne yazıyor

p1745: Akım sınırlarıyla ilgilidir.
Bunu artırmak hatayı “geciktirebilir” ama sebebi çözmez.

Makinenin mekanik yükü ne durumda çok ağır mı?.

Yapılması gerekenler:
Motor "datasheet" değerlerinin doğru girildiğinin kontrolü yapılmalıdır.

p0300 (motor tipi)
p0304 (motor anma gerilimi)
p0305 (motor anma akımı)
p0307 (motor cos φ)
p0308 (motor verimi)
p0310 (motor nominal devir)
p0311 (motor anma frekansı)

Yanlış bir değer varsa F7902 çıkar.

Kablo ve topraklama kontrol edilmeli
Uzun motor kablolasu parazit yapabilir.

Motor parametreleri otomatik optimize et
p0340 = 3 (vektör kontrollü, sensörsüz).
Motor tamamen boşta iken ID run (p1900) işlemi yeniden yap.

Eğer hata özellikle "start" anında çıkıyorsa:
p1120 (ramp-up time) değerini biraz artır.
p1460 (torque limit) ve p1640 (field weakening current limit) kontrol et.

https://www.manualslib.com/manual/745918/Siemens-Sinamics-G120.html?page=689&utm_source=chatgpt.com


Kolay gelsin
detaylı cevabınız için çok teşekkür ederim rampa süresini uzatınca sorunum düzeldi id run ile ilgili bir şey sormak istiyorum p1900 ü 2 yaparak id run yaptım ama 1910 parametresi 0 idi bu id run sağlıklı olur mu acaba
 
detaylı cevabınız için çok teşekkür ederim rampa süresini uzatınca sorunum düzeldi id run ile ilgili bir şey sormak istiyorum p1900 ü 2 yaparak id run yaptım ama 1910 parametresi 0 idi bu id run sağlıklı olur mu acaba
Yaptığınız: p1900 = 2 “Kayıtlı motor verileriyle ID run”

Motor sabitken yapılan kısa ID run Yani p1910=0 çalıştı ise.
p1900=2 yapılabilir.
Özellikle motor mekanik olarak bağlıysa ve döndürme imkânı yoksa.

Ancak, eğer motoru boşta (yükten ayrılmış) döndürme imkanı olsa, p1910=1 (rotating) yaparak daha doğru motor modeli elde edilir.

Sonuç olarak
Yaptığınız ID run (standstill) geçerlidir, sorun çıkarmaz.

Ama optimum performans (düşük hızda hassas kontrol, enerji optimizasyonu, hata toleransı) için mümkünse rotating ID run (p1910=1) tercih edin.