toygar55
Üye
- Katılım
- 27 Şub 2009
- Mesajlar
- 30
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
arkadaşlar sistemim geçen ay ceza yedi kapastiften indüktifte sınırda diyebilirim sistemde bi kaç degişiklik yaptım
- rolem tek fazdan okuma yapıyodu onu entes 12cs ile değiştirdim
-akım trafo oranlarım 1000/5
- cosf 1 olarak yazdım
-kademelerın son üçünü 1er kvarlık monofaze kondasatör ilave ettim
-degeri düşen kondasatörleri degiştirdim
-kademelerim 5 -10 -20 -40 -40 -40 -40 -40 -40(trifaze) 1- 1- 1(monofaze)
sorun nedir diye sorarsanız gündüz hiç proplem yok ama gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum
sizce proplem nerde nerde eksigim var yada fazlam
ilgilenenlere tşkler
ilave olarak gündüz bütün sistemlerim devrede gece bir kaç trifaze ve monofaze yük var
artı olarak endeksleride kayıt altında tutuyorum ilgilen olursa verebilirim
- rolem tek fazdan okuma yapıyodu onu entes 12cs ile değiştirdim
-akım trafo oranlarım 1000/5
- cosf 1 olarak yazdım
-kademelerın son üçünü 1er kvarlık monofaze kondasatör ilave ettim
-degeri düşen kondasatörleri degiştirdim
-kademelerim 5 -10 -20 -40 -40 -40 -40 -40 -40(trifaze) 1- 1- 1(monofaze)
sorun nedir diye sorarsanız gündüz hiç proplem yok ama gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum
sizce proplem nerde nerde eksigim var yada fazlam
ilgilenenlere tşkler
ilave olarak gündüz bütün sistemlerim devrede gece bir kaç trifaze ve monofaze yük var
artı olarak endeksleride kayıt altında tutuyorum ilgilen olursa verebilirim
Moderatör tarafında düzenlendi: