Sayın Gencelektrikmühendis arkadaşım !
Şu anda kullanılan farklı gerilim düşümü hesaplama formülleri var. Ben bunlardan pek birşey anlayamadım. Fakat yıllar önce öğrendiğim bir formülü sizinle paylaşabilirim. Trifaze devre için :
AU =L*P
K*S*U (Aslında A yerine üçgen olacaktı ve delta diye okunur. Klavyede üçgen olmadığı
mecburan A harfini kullandım).
Burada DELTA U volt cinsinden gerilim düşümünü, L metre cinsinden kablo uzunluğunu, P watt cinsinden
gücü, K bakırın iletkenlik katsayısını (56), S mm2 cinsinden kablo kesitini, U volt cinsinden gerilimi ifade eder. Normal şartlarda gücü ve uzunluğunu bildiğimiz tesiste bu formülü kullandığımızda çıkan sonuç %3 ten ( 380*%3=11.4 v.) büyükse bir üst kablo kesiti kullanılır. 11.4' den küçükse seçilen kablo uygundur.
Şimdi sizin sorunuzu ele aldığımızda ; 240 lık kablo gerilim düşümü hesaplandıktan sonra kaç kw. güç çeker ?
Burada istenilen güç olduğuna göre formüldeki değerleri yer değiştirip ;
P = AU*K*S*U
L
P= 11.4*56*240*380
200 = 291110 watt = 290 kw kullanabilirsiniz.