gerilim düşümü hesabı

piratees

Üye
Katılım
20 Eki 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar, gerilim düşümü hesabı yaparken toplam güce mi göre yoksa talep edilen güce göre mi hesap yapacağız?
 
ozaman bendeki projede talep güce göre hesap yapmışlar sanırım

- - - Updated - - -

projede yazan KG ve TG ne demektir
7
 
Kurulu güç Toplam güç olabilir
 
talep güce göre yapacaksın toplam gucten kastın nedir kaynatan cekeceginn yani cekecegin talebe göre yapacaksın
 
söyle örnek vercegim 400 v bir baradan 150 mt ileride bir panoya besleme cekeceksin panonun elemanları ve baglanacak alıcı ve motorların gücü 2 kw sen buna göre gerilim düşümü hesabı yapacaksın aradaki iletkenin kesitini bulman icin tabii panona sonradan bişeyler ilave ederim diyosan gücü 3 kw alırsın
 
bina 24 daireli kurulu güç :359,936 kw talep güç :147,479kw talep güçü nasıl bulmuş ? trafodan enerji için kesit hesapı yaparken Talep güçe göre mi yapacağım? SDP üzerinden bunun gibi 4 blok besleniyor orda eş zamanlı gücü %23 olarak belirlemiş
 
bina 24 daireli kurulu güç :359,936 kw talep güç :147,479kw talep güçü nasıl bulmuş ? trafodan enerji için kesit hesapı yaparken Talep güçe göre mi yapacağım? SDP üzerinden bunun gibi 4 blok besleniyor orda eş zamanlı gücü %23 olarak belirlemiş
Hocam telep gücüne göre hesap yapılır.
 
tedaş proje onaylarken toplam guce gore yapmaya kalkıyor projeyı duzeltın dıyor bende derdımı anlatamıyorum varmıdır bır yonetmelık sartname
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,758
Son üye
aprnck

Yeni konular

Geri
Üst