Formülleri kurcalayınca ilginç bir şey tespit ettim.Hesaplama yaparken program yada kağıt kalem olmadan sadece hesap makinesi pratik olarak hem 1 fazlı hemde 3 fazlı olarak bağıl gerilim düşümün hesaplamak sanırım mümkün.Şöyleki;
1 faz için bilinen 0,074 x L x P /S = % e formülünde %e gerilim düşümünü buluyorduk.Burada S yerine %e'yi koyduğumuzda ise bize kesiti yani S yi veriyordu.Bağıl gerilim düşümünde birden fazla nokta bulunduğu için bayağı zaman alan hesaplama yapmak gerek yada program kullanarak hesaplamak gerek.Bende şu modifikasyonu yaptım
0,074 x L x P/% e= S/3 = çıkan sonucu 3 e böldüğümüzde çok yaklaşık olarak minimum olması gereken kesiti buluyoruz.
üç faz için ise 0,0124 x L x P /%e= S/2 = minimum gerekli kesit
Burada S ve % e nin yerleri değişince kesiti ve yüzde gerilim düşümünü bunları 3 faz için 2 ye monofaz için ise 3 e bölünce istenen gerilim düşümünü yada kesiti buluyoruz.Bunları programla da deneyince olumlu sonuç aldım.Burada hesap yaparken toplam uzunluk toplam güç değerlerini baz alıyorum sonuç programın bulduğuna çok yakın olarak çıkıyor.Hatta uzunluk ve güç değerlerini dengesiz yaptığımda dahi sonuç farkı en fazla % 1 civarı hata payı çıkıyor.