Gerilim düşümü

karakoc

Üye
Katılım
15 Şub 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
45
Herkese merhaba. Aydınlatmada kullanılan basit gerilim düşümü hesabı için formülünü buldum. formüldeki 200.l.P nasıl 2.10^5.l.P ye dönüşüyor, ayrıca formüldeki 200 nereden geliyor. Eski bir kitaptan aynı hesaplama için u=(2.L.N)/(k.S.U) formülünü buldum iki formül de gerilim düşümü hesaplamasında kullanılıyor ama sonuçları farklı çıkıyor ikinci formülde N watt olarak alınırken ilk formülde P kW oluyor.

Ben de iki formüle karşılık olarak önce bakır iletkenin direncini bulup daha sonra üzerindeki gerilim düşümünü hesapladım. ikinci verdiğim formüldeki 2 den dolayı ikinci formülün yarısı kadar sonuç veriyor. R=(l/S).bakır_özdirenci formülünden mesela 2,5 mm^2 kesitinde 100 m uzunluğunda bakır iletken için R1=(100/2,5).0,0178 => R1=0,712 ohm sonucunu buldum buradan da
2kW yük için I=2000/220=9,09
Alıcı direnci için
R2=U/I=24,20 ohm
toplam direnç R1+R2=24,912 ohm

devre akımı

I=220/24,912=8,83 A
iletken üzerine düşen gerilim
u=I.R1=0,712.8,83=6,28 V
sonucu çıkıyor. Aynı hesabı ikinci formülde yapınca sonuç 12,56 çıkıyor. Bu formüllerden hangisini kullanmalıyım. Teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
u=(2.L.N)/(k.S.U) formülü bağıl gerilim düşümü içindir. Bunu yüzde gerilim düşümüne dönüştürmek için 100/U ile çarparız sonucu. Bu da resimdeki %e=200.L.N/k.s.U.U olarak karşımıza çıkar.
10 üzeri 5 i zatem kendin açıklamışsın:
w W'a dönüştürülürken 1000 gelir. Bir de yüzde gerilim düşümü için 100 ile çarpılınca sonuç 100000 ile çarpılır. Bu da 10 üzeri 5 eder.

200 neren çıktı? Onu da 2x100 olarak düşün. 100'ünü daha önce söyledik (yüzde gerilim düşümü için). Monofaze de akım fazden gider nötr iletkeninden döner. Yani bir iletkenden gidip diğerinden dönerken iletken boyunun 2 katı kadar yol alır. 2 buradan gelir. 200'le çarpılmasının esprisi budur.
 
Son düzenleme:
Açıklama için teşekkür ederim. Akımın dönüşü aklıma hiç gelmemişti.
 
kurulu güç 152 kw lık bi sistemi (aydınlatma priz klima vs)300 m mesafeden beslemek istiyorum.kullanmam gereken kablo kesiti ne olmalıdır.ve % gerilim düşümü oranını 1,5 mu yoksa 3 mü alıyoruz.teşekkürler.ayrıca kul.fak.% gözönüne alınıyormu?
 
kurulu güç 152 kw lık bi sistemi (aydınlatma priz klima vs)300 m mesafeden beslemek istiyorum.kullanmam gereken kablo kesiti ne olmalıdır.ve % gerilim düşümü oranını 1,5 mu yoksa 3 mü alıyoruz.teşekkürler.ayrıca kul.fak.% gözönüne alınıyormu?

Direkt olarak trafo AG çıkışından alacaksanız eğer %5'e kadar müsadeniz var.
3x185+95mm2 NYY ile % 3,05 gerilim düşümü yapar.
3x120+70 mm2 NYY ile % 4,71 gerilim güşümü yapar. Bu durumda akım taşıma kapasitesi de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü 3x120+70 mm2 NYY nin toprakta akım taşıma kapasitesi 313A. Sizin tam yükte ve 0,80 cosfi durumunda ana koldan geçecek akımınız yaklaşık 290A.
 

Ekli dosyalar

  • YVV (NYY) 0.6 - 1 kV PVC izoleli, tek veya çok damarlı bakır iletkenli kablolar.pdf
    207.5 KB · Görüntüleme: 48

Forum istatistikleri

Konular
128,804
Mesajlar
920,636
Kullanıcılar
450,894
Son üye
Hakanrap

Yeni konular

Geri
Üst