Gerilim düşüm hesabı yardım

burakes

Üye
Katılım
9 Nis 2014
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
30
İki resim attım gerilim düşümü hesabında nk*0.6 yazıyo sadece 0.6 nerden geldiği lazım diğer resimde %e=1.24 diye başlıyo 1.24 nerden geliyo bu ikisi lazım lütfen yardım edin 1 saat snra sınavım var
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0533.jpg
    DSC_0533.jpg
    87.8 KB · Görüntüleme: 40
  • DSC_0534.jpg
    DSC_0534.jpg
    91.1 KB · Görüntüleme: 30
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Talep faktörü sanırım..
 
Evet talep faktörü %60 olarak düşünülüp hesap yapılmış. Pano altında yazan güç değerinin başında K.G.(Kurulu güç) yada T.G.(Talep güç) kısaltmaları kullanılmalıdır. Sınavda hocanız bunu mutlaka belirtir.
 
Selamun Aleyküm
Her ne kadar 1 saat dolmuş da olsa bu sorun ve ilerideki sorunlar için konuyu açanın dahi cevap yazması beklenir. Uzmanı olmayarak;
https://www.kontrolkalemi.com/forum...istemleri/874-kablo-kesit-tayini-formulu.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/1485-gerilim-dusumu-hesabi.html
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-genel/26314-talep-gucu-hesaplanmasi.html
konuları (nostaljik yönleriyle),
https://www.kontrolkalemi.com/forum...60-talep-faktoru-es-zamanlilik-katsayisi.html
acil yardım gerilim düşümü akım kontrolü - Arşiv konuları gibi araştırılabilir konular incelenebilir.
L kablo boyu, P güç,K öziletkenlik katsayısı, S kesit alanı, U gerilim
3 faz için; %e= 100*L*P/(K*S*U*U) (güç kW yazıldığından 1000 ile çarpılır, K öziletkenlik değeri bakır için yazılır 56m/ohm mm*mm)

...................=100000*L*P/(56*S*380*380)= 0,0124 L*P/S Bu formülde güç dönüşümü(kWyerine Watt yazılırsa, 1000 ile bölünerek) 0,0124, katsayısı 1,24*10^-5 olur.

1 faz için; %e= 200*L*P/(K*S*V*V) (K=56, p(kW)*1000)
...................= 0,074* L*P/S ; yine (kW yerine Watt yazılırsa) 0,074katsayısı 7,4*10^-5 olur.

Eksikler giderilebilir,
Başarılar dileriz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,498
Mesajlar
927,403
Kullanıcılar
452,074
Son üye
Ahmet6911

Yeni konular

Geri
Üst