Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İki resim attım gerilim düşümü hesabında nk*0.6 yazıyo sadece 0.6 nerden geldiği lazım diğer resimde %e=1.24 diye başlıyo 1.24 nerden geliyo bu ikisi lazım lütfen yardım edin 1 saat snra sınavım var
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet talep faktörü %60 olarak düşünülüp hesap yapılmış. Pano altında yazan güç değerinin başında K.G.(Kurulu güç) yada T.G.(Talep güç) kısaltmaları kullanılmalıdır. Sınavda hocanız bunu mutlaka belirtir.
...................=100000*L*P/(56*S*380*380)= 0,0124 L*P/S Bu formülde güç dönüşümü(kWyerine Watt yazılırsa, 1000 ile bölünerek) 0,0124, katsayısı 1,24*10^-5 olur.
1 faz için; %e= 200*L*P/(K*S*V*V) (K=56, p(kW)*1000)
...................= 0,074* L*P/S ; yine (kW yerine Watt yazılırsa) 0,074katsayısı 7,4*10^-5 olur.