gerilim düşmesi

Sn salvatore27
Kompanzasyonun devre dışı kalması gerilim düşümünün artmasına neden olur o yüzden yazdım. Asıl sebep ne araştırmak gerekir.

Sn Emrah73
Xedaş'ın duyarsızlığı konusundaki siteminizde haklısınız ancak şikayet etmeniz gerekirdi. Enerji dağıtım şirketi size uygun gerilim ve frekansta enerji vermek zorunda. Ülkemizde ''Hak verilmez alınır.'' prensibi geçerlidir.
 
Sn salvatore27
Kompanzasyonun devre dışı kalması gerilim düşümünün artmasına neden olur o yüzden yazdım. Asıl sebep ne araştırmak gerekir.

Sn Emrah73
Xedaş'ın duyarsızlığı konusundaki siteminizde haklısınız ancak şikayet etmeniz gerekirdi. Enerji dağıtım şirketi size uygun gerilim ve frekansta enerji vermek zorunda. Ülkemizde ''Hak verilmez alınır.'' prensibi geçerlidir.

Olan oldu artk hocam ne yapalım . Saygılar.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Olctugun degerler yukte mi yoksa bosta ki degerler mi? Eger yuk bagli iken olctuyseniz bir de butun yukleri bosaltip size gelen hatti olcun. Yine ayni dengesizlik var ise sorun enerji dagitim sirketinden kaynakli. Bostayken dengeleniyorsa gerilimler sorun sizin sizden kaynaklidir. Regulator sizin icin en son care olsun cunku her ay faturanizi bir miktar kabartir.
 
Olctugun degerler yukte mi yoksa bosta ki degerler mi? Eger yuk bagli iken olctuyseniz bir de butun yukleri bosaltip size gelen hatti olcun. Yine ayni dengesizlik var ise sorun enerji dagitim sirketinden kaynakli. Bostayken dengeleniyorsa gerilimler sorun sizin sizden kaynaklidir. Regulator sizin icin en son care olsun cunku her ay faturanizi bir miktar kabartir.
Ben uçları boşa çıkarıp ölçmedim,yarın ölçerim tekrar bende sizin gibi düşünüyorum regulator son çare olarak.
 
Sn salvatore27
Kompanzasyonun devre dışı kalması gerilim düşümünün artmasına neden olur o yüzden yazdım. Asıl sebep ne araştırmak gerekir.

Sn Emrah73
Xedaş'ın duyarsızlığı konusundaki siteminizde haklısınız ancak şikayet etmeniz gerekirdi. Enerji dağıtım şirketi size uygun gerilim ve frekansta enerji vermek zorunda. Ülkemizde ''Hak verilmez alınır.'' prensibi geçerlidir.
edaştan kaynaklanıyosa edaş bunu kendisi çözmek zorundamı onu öğrenmek çok işime yaradı,teşekkürler
 
Ben uçları boşa çıkarıp ölçmedim,yarın ölçerim tekrar bende sizin gibi düşünüyorum regulator son çare olarak.

Bosa almak derken kablolari sokmeyin. Sigorta tms ana kesici olarak ne varsa onu indirip olcun. Yanlis anlasilma olmasin.
 
fazları değiştirdim,tesisatı baştan kontrol etme şansımda yok,regulatör almaktan başka çare yok gibi,bankalar,işyerleri vs hep regulatör kullanıyolar burda,hayatımda hiç regulatör görmedim ama şimdi almam gerekiyo,binaya giriş akımından ölçüp hesapladım o anda tüketilen güç 52kVA nerden nasıl bir regulatör temin etmeliyim
 
fazları değiştirdim,tesisatı baştan kontrol etme şansımda yok,regulatör almaktan başka çare yok gibi,bankalar,işyerleri vs hep regulatör kullanıyolar burda,hayatımda hiç regulatör görmedim ama şimdi almam gerekiyo,binaya giriş akımından ölçüp hesapladım o anda tüketilen güç 52kVA nerden nasıl bir regulatör temin etmeliyim

Müteahhitte çalıştığım yıllarda Çetinkaya Regülatör kullanmıştık memnunda kaldık. Tavsiye edebileceğim bir marka uygun ürünü seçmenizde yardımcı da olurlar.
 
Dağıtım şirketi ne yazılı müracaatta bulunarak şikayette bulunun.tahminen trafonun sekonder tarafındanki kademe ayarı ile oynanarak sorun çözülebilir

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 