Hücre Odasında Redresor

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
51
Mrb arkadaslar...hucre odasina redresor koymadaki amac nedir..bilgisi olan varsa...cvplariniz icin simdiden tesekkur ederim
 
Bildiğim kadarıyla şalt tesisindeki kesici , koruma-ihbar sistemlerinde kullanılan 24 v akülerin şarjzında kullanılıyor.Yanlışsam bu konuda bilgisi olan arkadaşlar düzeltsin lütfen.
 
"SKOYCAC" arkadsın bilgisi dogrudur, şunu ilave edebilirim. Arıza nedeniyle elektrık kesidiği için, arıza kaynağının ışıklı ve/veya sesli ihbarla bildirilmesi için, yardımcı enerji kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Akuler ve redresör grubu bunu karşılamak içindir....
 
yg koruma ve kumanda devrelerin beslemesi için hücrelerde bulunur
 
Arkadaslarında bahsettiği gibi herhangi bir elektrik kesintisine karsı istasyonlarda korumada DC kullanılır. Yani röleler yada kesicilerin motorları dc besleme kaynaklıdır. Dolayısıyla DC elde etmek icin normal sartlarda Redresör kullanılmaktadır. Herhangi bir kesinti durumunda ise aküler devreye girmektedir. REdresör AC yi DC ye cevirmekte aynı zmaanda akülerin sarj edilmesinde de kullanılmaktadır.
 
ayrıca kısıtlı aydınlatmada kullanılır.
 
Sekonder aşırı akım Koroma röleleri 24 Volt ile çalışır herhangi O.G Şebekesinde Faz toprak veya Faz Faz arasındaki bi arıza durumunda Röle açtırma görevi üstlenir yani Kesiciye açtırma sinyali verir hatta enejisiz bi kalma durumu olursa Redresöre 220 Volt gelir normalde içerisinde aküler vardır ama 220 volt enerji Trafo arızalı yada 220 volt kaynağının enerji diyelimki kesildi o esnada bi arıza oluşursa redresör şarlı kalır ve 24 volt olarak röleye besleme verir rölede bu sayede kesiciye açtırma sinyali gönderebilir SAYGILAR
 

Forum istatistikleri

Konular
129,712
Mesajlar
929,179
Kullanıcılar
452,422
Son üye
emrecetinkule

Yeni konular

Geri
Üst