İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bu 4 adet halojen lamba için kullanılan balastların reaktif gücü veya cos ( fi ) değeri üzerlerinde yazılıdır gerekli hesaplamaları yaparak bunları kompanze edebilirsiniz.
bu 4 adet halojen lamba için kullanılan balastların reaktif gücü veya cos ( fi ) değeri üzerlerinde yazılıdır gerekli hesaplamaları yaparak bunları kompanze edebilirsiniz.
birkaç öneri de bulunabilirim;
1- Elinizde wattmetre veya güç ölçümü ( bir lambanın çektiği reaktif gücü ) yapabileceğiniz analog dijital bir ölçü aleti varsa işimiz kolay olur.direk lambanın beslemesinin yapıldığı noktadan ölçüm yapabilirsiniz.
2- Elinizde güç ölçüm yapma imkanı yoksa lambaların markalarını biliyorsanız internetten üretici firmanın bu lambalar için kullandığı balast değerlerini bulabilirsiniz
halojen lambaların beslemesini aynı faza getirip 1 ad 1 kwar ve 0,80 kwar kondansatör bağlayıp sorunu çözdük ama floresan lamba ve değişik küçük monafaze yükler olduğu için diğer iki fazı kompaze edemedik herhangi bir fikri olan varsa sevinirim yada reaktör bağlarsak sorunu çözebilirmiyiz acaba
diğer iki faz için de bahsettiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Yüklerin yaklaşık olarak hepsinin devrede olduğu bir açlışma saatinde wattmetre ( cos(fi)metre'de deniyor.) ile sırasıyla bu fazlardan çekilen reaktif enerjiyi tespit edip bu değerlere yakın ihtiyacı karşılayacak kondansatörleri seçebilirsiniz.
Lamba balastları ortalama Cos Fi değeri 0,5 'tir. Cos Fi 0,5 değerini referans alarak hesaplayabilirsiniz. Her lamba için bu değer yaklaşık olarak 200VAr mertebesindedir.