Sistemde harmonikler yüksekse karşılaşacağınız sorun motorlarda aşırı ısınma, kablolarda ısınma,
şalterlerde açma, kart, sürücü arızları, ssr arızaları, kondansatör patlaması vs dir. Ölçüm için
çeşitli analizörler kullanabilirsiniz, mesela entes in analizörü piyasadaki en ucuzlardan birisi
ve bilgisayara bağlanarak veri kaydı mümkün. Normalda gerilim hormonği %5 üzeri akım da
ise %10 üzeri istenmiyor. Harmonik kaynakları motor sürücü, ssr gibi yarıiletken tetiklemeli
cihazlar bunlar sinüs tetiklerken harmonikleride oluşturuyor, yani aslında bunu yaratan cihazlar
fakat cihaz üreticileri bunu açıkça söylemiyor. Sürücü girişine şok bobini kullanmak sorunları çözmüyor, ancak
azaltıyor. Eğer işletmede kart arızası vs çoksa ve harmonikler yüsekse harmonik üreten kaynağı bulmak
gerekiyor ve bu kaynağı izole ederek sisteme temiz enerji vermek en doğurusu. Bir ups ile veya
ayrı bir izolasyon trafosu ile sonuç almak mümkün olabilir.