Çekilen akımın yönü trafodan yüke doğru, harmonik akımların yönü ise yükten trafoya doğru. Dolayısıyla 3 faz 50hz 1000A yük bağlı olan bir trafo eğer bilgisayar tipi bir yüke bağlıysa oldukça zorlanacaktır. Zira tek fazlı PC yüklerinde örneğin %50 oranında 3. harmonik olabilir ve trafoya doğru faz başına 500A'lik bir geri dönüş olacaktır. 3.harmonik ve katları nötr'de birleşerek 1500A gibi bir akımın toprağa akmasına yol açar. Tabi buda toprak dirençi, trafo Xd" ve kabloların xd" dirençlerinden dolayı 150Hzde bir gerilim oluşmasına neden olur. Buda bu trafoya bağlı tüm yüklerin gerilim distrosiyonunun artmasına yol açar.
Harmoniklerin diğer neden olduğu etkide ısınmadır. Yüksek frekanslı harmonikli yükler geçtikleri kabloların kesitlerinin dış yüzeyini kullanırlar ve kabloların ısınmasına ve dolayısıyla kayıplara neden olurlar. Harmoniksiz bir yük besleyen bir trafoyu %100 oranında yükleyebilirken , harmonikli yük değerlerini besleyen trafoyu harmoniklerden dolayı tam olarak yüklenemez. Bu durum generatör içinde geçerlidir.
Sadece belli bir cihazı veya sistemi besleyecek bir trafo için ancak harmonik % değerleri verilebilir. Zira her yükün üreteceği harmonik miktarı değişiktir ve bunlar denizdeki dalga gibi birbirlerini aynı hat üzerinde arttırıp azaltabilirler.
Trafolar demir ve bakır kayıplarını dolayısıyla simülasyonlar ile veya gerçek ölçümlemeler ile yapmak gerekecektir. Veya trafoya bağlı olacak yüklerin herbirisinin harmonik karakteristiklerini çıkarmak ve toplamı hesaplayarak trafoda ne gibi kayıplara yol açacağını hesaplamak.
Tesis içerisindeki harmoniklerden dolayı oluşan kayıpları önceden kestirebilmek biraz zor ancak mümküdür. Sonradan tesisteki kayıpları hesaplamak içinse tesiste ayrıntılı bir çalışma yapmak veya Enerji Otomasyonu hassasiyeti yüksek cihazlar ile yapmak gerekecektir. Enerji Otomasyonunda kullanılacak cihazların True RMS olması ayrıca önemli.
Enerji Otomasyonda Amerikan Menşeili Electro Industries firmasının 0.2 hassasiyetli Shark 100 serileri yüklerde , ana baralarda ise 0.04 hassasiyetli 127.dereceye kadar harmonik ölçen Nexus serileri kullanılabilir. Bir
Scada yazılımı ile anlık, günlük, haftalık kayıplar elde edilebileceği gibi kompanzasyon sistemleri, enerji sayacı vs gibi sistemler kontrol edilebilir ve gerekli tasarruf tedbirleri alınabilir.