merhaba, kompanzasyon panosunu harmonik filtresiz tasarladiktan sonra harmonik filtre konulmasi dusunulurse ne yapilmalidir. Filtreyi getirip panoya yerlestirmek kabilmidir degilse sebeplerini aciklarmisiniz? simdiden tesekkur ederim....
 
Filtreli sistemlerde,kondantör gerilimleri yüksek olur.Mevcut kondansatöleri kullanma şan-
sınız olmayabilir.Sistemin,ihtiyaca göre yeniden tasarlanması gerekir.Mevcut panonuz
büyük ise,eski tesisatı söküp,yeni sistemi yereştirebilirsiniz.Panonuz dar ise,yeni pano
yaptırmak daha uygundur.
 
merhaba, kompanzasyon panosunu harmonik filtresiz tasarladiktan sonra harmonik filtre konulmasi dusunulurse ne yapilmalidir. Filtreyi getirip panoya yerlestirmek kabilmidir degilse sebeplerini aciklarmisiniz? simdiden tesekkur ederim....

Var olan kompanzasyon sistemine ek olarak pasif filtreli kompanzasyon sistemi eklemek maliyet açısından sorun teşkil edecektir. Kısacası; direk pasif filtre eklemesi yapılması çok düşük bir ihtimal. Sisteminiz incelenmesi gerekir, küçük ihtimali ondan dolayı vermekteyim. En önemli nedeninden bahsedeyim;


Pasif filtreli kompanzasyon sistemi tasarlanırken reaktör seçiminin yanında kondansatör gücü ve gerilim seçimi çok önemlidir. Tahminim var olan sisteminizdeki kondansatörler güçlendirilmiş tip değildir. Olsa bile gerilim seviyesi önemlidir. Sonuç olarak kondasatör gücü ve gerilimi, reaktör ile uyumlu olmalıdır. Direk filtreleme yapamazsınız. Bu tarz bir düşünceniz var ise, baştan yapılması daha uygun olacaktır.
 
sayin yetis acaba daha yüksek gerilimli olmalarinin sebeni nedir?
 
sayin yetis acaba daha yüksek gerilimli olmalarinin sebeni nedir?

Harmoniklerin bulunduğu işletmelerde V değil de THDV göz önünde bulundurulup toplam V alınmalıdır. Sistem kurulumunda bu göz önünde bulundurulur. Bu yüzden güçlendiirlmiş tip kondansatör tercih edilir. Gerilim harmonikleri, gerilim seviyesini yükseltecektir.
 
iyi ama biz kompanzasyon hesabi yaparken bu THD olayini dikkate almiyoruz, benim size sormak istedigim mesela biz sistemi THDi dikkate alarak hesapladik, bu takdirde gerilimin harmoniklerden dolayi yükseldigini gozonunde bulundurarak tasarimi gerceklestirecegiz degil mi? yani salt harmonik filtre eklemek sisteme kendi basina gerilimi yükselten bir sebep degil degil mi?
 
Sayın electrics

Pasif filtreli kompanzasyon sisteminin tasarımı, filtresi kompanzasyon sistemleri tasarımından farklıdır. Filtreli kompanzasyon sistemi tasarlanırken, mevcut kompanzasyon sistemi olan işletmeler için bahsetmekteyim. Kompanzasyon sistemi devreye alınıp, analiz yapılır. Kompanzasyon sistemi devre dışı bırakılıp analiz yapılır ki, kondansatörlerin de harmoniklere olan etkisi ayrıntılı gözlemlenmiş olur. Kondansatörler harmonik kaynağı değildir fakat harmonikli işletmelerde harmoniğin artmasına neden olurlar.

Harmonikli işletmelerde her harmonik derecede belirli gerilim seviyeleri vardır. Normal işletme geriliminin üstüne 3. derecedeki gerilim, 5. derecedeki gerilim vs. bu gerilimlerin karesinin toplamının karekökü alınırak toplam gerilim bulunur. Dolayısı ile bu gerilim nominal işletme geriliminden yüksektir. Bu yüzden kondansatör gerilimi de buna göre seçilir. Ek olarak reaktör de seçimde önemlidir. Zaten firmalar artık bunu daha spesifik hale getirmişler. Kullanılacak reaktörün frekansına ve gücüne göre ne kadar gerilimde kondansatör kullanılması gerekli vb. seçim tabloları var.
 
merhaba, kompanzasyon panosunu harmonik filtresiz tasarladiktan sonra harmonik filtre konulmasi dusunulurse ne yapilmalidir. Filtreyi getirip panoya yerlestirmek kabilmidir degilse sebeplerini aciklarmisiniz? simdiden tesekkur ederim....


Harmoniğin tipini belirleyeceksiniz 3.derece~sınıf,7.derece~sınıf.
buna göre 215 hz vs. belirlenecektir burdan yola çıkarak reaktörün modelini veya tipini tesbit edeceksiniz.kondansatörleri 525 v olarak revize edeceksiniz bu birincisi
ikincisi ise 400v bazında reaktörlerle kademe dağılımını yaptıktan sonra reaktörü montaj edeceksiniz buna bağlı olarak tabi kademe dağılımını belirledikten sonra kontrol ederek kompanzasyon kontaktörü ve sigorta amper değerlerini de gözden geçirerek panonun tasarımını sonlandıracaksınız.
 
size danişmak istedigim şey şu: kamu şartnamesinde harmonik filtreli kompz.sistemi olacaktir diyor mesela. O zaman sistem devreye girip bir süre calistirilarak ve ölcümler yaparak bu ölcümler sonucu saptanan harmonik degerlerine göre pano imal edilmesi gerekiyor öyleyse degil mi? yani benim panom filtreli olsun arkadasim derseniz sistemdeki harmonikleri ölcmekle basliyorsunuz işe.Anahtar teslim işlerde uygulama projesinin hazirlanmasi esnasinda kagit üzerinde bu harmonik seviyeleri sifir tesisler icin konusuyorum dogal olarak bilinemeyeceginden yüklenici işin en sonunda kabul seviyesine gelmeden önce sistemi enerjilendirip ölcümler yaparak komp.panosunu tasarlatmalidir o zaman.....katiliyormusunuz?
 
Sayın electrics

Pasif filtreli kompanzasyon sisteminin tasarımı, filtresi kompanzasyon sistemleri tasarımından farklıdır. Filtreli kompanzasyon sistemi tasarlanırken, mevcut kompanzasyon sistemi olan işletmeler için bahsetmekteyim. Kompanzasyon sistemi devreye alınıp, analiz yapılır. Kompanzasyon sistemi devre dışı bırakılıp analiz yapılır ki, kondansatörlerin de harmoniklere olan etkisi ayrıntılı gözlemlenmiş olur. Kondansatörler harmonik kaynağı değildir fakat harmonikli işletmelerde harmoniğin artmasına neden olurlar.

Harmonikli işletmelerde her harmonik derecede belirli gerilim seviyeleri vardır. Normal işletme geriliminin üstüne 3. derecedeki gerilim, 5. derecedeki gerilim vs. bu gerilimlerin karesinin toplamının karekökü alınırak toplam gerilim bulunur. Dolayısı ile bu gerilim nominal işletme geriliminden yüksektir. Bu yüzden kondansatör gerilimi de buna göre seçilir. Ek olarak reaktör de seçimde önemlidir. Zaten firmalar artık bunu daha spesifik hale getirmişler. Kullanılacak reaktörün frekansına ve gücüne göre ne kadar gerilimde kondansatör kullanılması gerekli vb. seçim tabloları var.

Sn.Roboelektrik

Bu Reaktör ve kondansatörlerin seçimi ile ilgili tabloları acaba bizimle paylaşabilme imkanınız bulunuyormu?..
 