Sayın electrics
Pasif filtreli kompanzasyon sisteminin tasarımı, filtresi kompanzasyon sistemleri tasarımından farklıdır. Filtreli kompanzasyon sistemi tasarlanırken, mevcut kompanzasyon sistemi olan işletmeler için bahsetmekteyim. Kompanzasyon sistemi devreye alınıp, analiz yapılır. Kompanzasyon sistemi devre dışı bırakılıp analiz yapılır ki, kondansatörlerin de harmoniklere olan etkisi ayrıntılı gözlemlenmiş olur. Kondansatörler harmonik kaynağı değildir fakat harmonikli işletmelerde harmoniğin artmasına neden olurlar.
Harmonikli işletmelerde her harmonik derecede belirli gerilim seviyeleri vardır. Normal işletme geriliminin üstüne 3. derecedeki gerilim, 5. derecedeki gerilim vs. bu gerilimlerin karesinin toplamının karekökü alınırak toplam gerilim bulunur. Dolayısı ile bu gerilim nominal işletme geriliminden yüksektir. Bu yüzden kondansatör gerilimi de buna göre seçilir. Ek olarak reaktör de seçimde önemlidir. Zaten firmalar artık bunu daha spesifik hale getirmişler. Kullanılacak reaktörün frekansına ve gücüne göre ne kadar gerilimde kondansatör kullanılması gerekli vb. seçim tabloları var.