Arkadaşlar yeni kurulmakta olan bir fabrikanın elektrik Bakım sorumlusu olarak işe başladım.fabrikanın 2 adet trafosu var 1.1600KVA(motorlar),
2.400KVA(aydınlatma)bu trafolara 2 adet kompanzasyon panosu geldi bunlardan 1.825KVAr 2.225,5KVAr bu panoları inceledi içerisinde harmonik filitrler var birde motor sürücülerine benzeyen kutular var bu panolar hk. detaylı bilgi verir seniz çok sevinirim bu konuda biraz cahilimde ha birde panonun kapagında ABB nin RGKR var. şimdiden cvp larınız için tşk.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kutu dedikleriniz Tristör Bloklarıdır. Bu tip sistemlerde, kontaktör yerile tristörlerle eneri verilir kondansatörlere (Tristörlerle sürülür.).
Kondansatörlere verilen elektrik, sinüs dalgasının tam + alternensa geçişinde yapılır. Bu sayede kondansatörler yıpranmaz, ilk esnada çekilen aşırı akımlar meydana gelmez.

Harmonik filitreli kompanzasyon panolarında, kondansatör üzerindeki gerilim Şebeke geriliminden daha yüksek olduğu için güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.
Bu konu hakkında Güç Kalitesi, Enerji Verimliliği ve Harmonikler başlıklı alt bölümdeki konuları incelemenizde fayda olacaktır (Kompanzasyon bölümüne bakmayı da ihmal etmeyin)
Ekteki belgede bu konu hakkında biraz bilgi bulunmakta. Faydalanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • ABB_KATALOG_Enerji_Kalitesi.pdf
    2.8 MB · Görüntüleme: 48
Yardımlarınız için çok tşk ederim .kolaygelsin.
 