hat basıncına göre motor start

arkadaşlar hepinize yardımlarınız için teşekkürler
 
mesafeniz epeyce uzak olduğundan mustafa beyin enerisi uygun ve en hesaplısı.Yalnız bu sistemin de dezavantajları fardır mesele deponuzdan biraz su eksilse dalgıcınız hemen devreye girecek.Ve depodan çok sık su kullanılacaksa motorunuz da okadar dur kalk yapacak.

Basınç şalteriyle koordineli çalışacak zaman rölesi konur. Depodan su çekime göre atıyorum depodan çekilen su 3 saatte bitiyorsa ortalama, su pompalama 2 saat sonra devreye girer zaman rölesi vasıtasıyla.
 
Evet bu tip bir uygulamayı bizde işletmemizde kullanıyoruz. Ama bu bahsi geçen imalat için depo tarafında enerji olması şart :D. Saygılar
 
dediğimiz sistemde gerekmiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,185
Mesajlar
924,015
Kullanıcılar
451,541
Son üye
hyo23

Yeni konular

Geri
Üst