Havai Hatların Kablo Karşılığı

Katılım
17 Eyl 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Bana Havai İletim Hatlarının XLPE Kablo karşılığı lazım yardımcı olabilir misiniz? Ben bir kaçını buldum mesela;


Havai hat swallow ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 50 / 16 mm²
Havai hat piegon ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 95 / 16 mm²
Havai hat hawk ise yer altı kablo karşılığı; 1 x 240 / 25 mm²
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bence akım taşıma kapasitelerine göre karşılaştırma yaparak seçim yapabilirsin.
 
tam karşılıkları şunlardır. en yakın kesiti secin

alüminyum
Rose= 21,14mm2 akım taşıma kapasitesi: 110A
Pansy= 42,5mm2 akım taşıma kapasitesi: 165A
Aster= 67,5mm2 akım taşıma kapasitesi: 225A

çelik özlü alüminyum
Swallow= 31,14mm2 akım taşıma kapasitesi: 125A
Piegon(3/0)= 99,3mm2 akım taşıma kapasitesi: 300A
Hawk (477,000mcm)= 281mm2 akım taşıma kapasitesi: 670A


alpek karşılıkları=

3x25+1x16+35 = 5R
3x50+1x16+70 = 4P+R
3x70+1x16+95= 3A+R/P

 
Hawk (477,000mcm) yerine Cardinal (954 MCM) yazacaktınız sanırım. Hawk 156,86mm2 ve akım taşıma kapasitesi 2 numaralı buz yükünü alırsak 460A olarak belirtilmiş kaynaklarda.
 
Bilgilendirme için teşekkürler, baktığım kaynak tamamen yanlış bilgiler içeriyormuş. Alpek kablolar için 1,2 ve 3 durumlarında çektiği akımların olduğu doğru tabloyu paylaşabilir misiniz sizin için sakıncası yoksa. 5R, 4P+R, 3A+R/P gibi kablolarının akım taşıma kapasitelerini alpekler ile kıyaslayacağım ancak çok fazla yanlış/eksik kaynak mevcut.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…