Herşey kapalı ama kompenzasyon ve sayaç Rc kapasitif yazıyor ceza geliyor

Katılım
18 Eki 2023
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
50
Merhaba, çamaşır yıkama işi yapıyoruz. eski yerimizden yeni yerimize taşındık. Aynı makine parkı aynı kompenzasyon panosu, herşey aynı. Fakat içerde hiçbir şey çalışmazken trifaze yıkama makinelerinin şalterlerini açtığımızda veya binanın sıva altı prizlerine bağlı monofaze ev tipi makinelerin fişleri takılıyken kompenzasyon panosunda L fazları -0,250’lere düşüyor. Bu olay makineler çalışmıyorken, sadece giriş enerjilerini kablolarına verdiğimizde.
Bu nedenle ilk faturada tükettiğimiz elektrikten yani sayaçtaki T değerinin neredeyse 2 katı ceza geldi. Kapasitif tüketim geceleri olmuş gözüküyor. Tekrar tekrar kontrol ettik buna neden olacak hiçbir elektrikli cihaz çalışmıyorken içerde. Panodaki kapasitör ve kontaktörleri de kontrol ettik. Problem yok.
Önceki dükkanda böyle bir problem yoktu. Ne panoda ne de sayaçta faturada ceza da gelmedi. Gece kapıyı kapatıp çıkarken L fazlarının hepsi 1.000 idi.
Daha önce başına gelen var mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba, çamaşır yıkama işi yapıyoruz. eski yerimizden yeni yerimize taşındık. Aynı makine parkı aynı kompenzasyon panosu, herşey aynı. Fakat içerde hiçbir şey çalışmazken trifaze yıkama makinelerinin şalterlerini açtığımızda veya binanın sıva altı prizlerine bağlı monofaze ev tipi makinelerin fişleri takılıyken kompenzasyon panosunda L fazları -0,250’lere düşüyor. Bu olay makineler çalışmıyorken, sadece giriş enerjilerini kablolarına verdiğimizde.
Bu nedenle ilk faturada tükettiğimiz elektrikten yani sayaçtaki T değerinin neredeyse 2 katı ceza geldi. Kapasitif tüketim geceleri olmuş gözüküyor. Tekrar tekrar kontrol ettik buna neden olacak hiçbir elektrikli cihaz çalışmıyorken içerde. Panodaki kapasitör ve kontaktörleri de kontrol ettik. Problem yok.
Önceki dükkanda böyle bir problem yoktu. Ne panoda ne de sayaçta faturada ceza da gelmedi. Gece kapıyı kapatıp çıkarken L fazlarının hepsi 1.000 idi.
Daha önce başına gelen var mı?
Panoda ampermetre varsa cihazlar kapalı iken sıfırda mı?
 
Kompanzasyondan anlıyan iyi bir elektrikçi bulunuz.
Çözmek için 10 gündür çabalıyorum. bulduğum 3. İyi elektrikçi de sebebini anlayamadı. Aynı durumu daha önce tecrübe eden varsa diye buraya soruyorum
 
günaydın, gece sabaha kadar çalışan led projektör varmı devrede, led projektörlerin sürücüleri genelde kapasitif etki gösterir.
 
günaydın, gece sabaha kadar çalışan led projektör varmı devrede, led projektörlerin sürücüleri genelde kapasitif etki gösterir.
Hayır sadece modem devrede geceleri, bir de kombi açık ama çalışmıyor konumda sadece ekranı açık, bir de küçük buzdolabı var. Zaten bunların fişini çekince L1 cos fi deki -0,250 kapasitif tüketim değişmiyor. Aynen devam ediyor
 
Sayacın T, Ri, Rc değerlerinin ve sayacın gösterdiği cosfi değerinin birer fotosunu atar mısınız?
 
Hayır sadece modem devrede geceleri, bir de kombi açık ama çalışmıyor konumda sadece ekranı açık, bir de küçük buzdolabı var. Zaten bunların fişini çekince L1 cos fi deki -0,250 kapasitif tüketim değişmiyor. Aynen devam ediyor
led ampullerde aynı kapasitif etkiyi gösterir, birde bilgisayar için ups (kesintisiz güç kaynağı) varsa ona da dikkat edin.
 
Panoda ampermetre varsa cihazlar kapalı iken sıfırda mı?
baktım, bahsettiğim durumda pano amperi 0.180 gösteriyor. Modem çalışır durumda, laptop şarjda ama kapalı, hiçbir aydınlatma çalışmazken, makinelerin hepsi kapalı, doğalgaz kombisi açık ama çalışmıyorken, ledtv ve tvbox prize takılı ama ama açık değiller, monofaze ev tipi 4 adet çamaşır yıkama makinesi kapalı ama fişleri prize takılıyken
led ampullerde aynı kapasitif etkiyi gösterir, birde bilgisayar için ups (kesintisiz güç kaynağı) varsa ona da dikkat edin.
led tavan armatürleri kapalı açık değil, ups yok
Sayacın T, Ri, Rc değerlerinin ve sayacın gösterdiği cosfi değerinin birer fotosunu atar mısınız?
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20231019-WA0000.jpeg
    IMG-20231019-WA0000.jpeg
    135.9 KB · Görüntüleme: 56